Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Ako pripojiť 1-YY na holé zbernice vo vonkajšom prostredí?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Ako pripojiť 1-YY na holé zbernice vo vonkajšom prostredí?  (Přečteno 7047 krát)
Martin Ondrušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 29.06.2014, 11:30 »



Momentálne riešim pripojenie 1-YY vodičov na zbernicu Al vo vonkajšom prostredí(vplyv dažďa a snehu).
Predpokladajme že miera znečistenia je minimálna a námraza N1.
Kábel je uchytený na oceľovej konštrukcii sonapkami a tá je od živej časti vzdialená cca 500mm.
Rád by som zo zberne odišiel vodorovne, ale neviem nikde dohľadať normu, ktorá by tento problém riešila.
Je to dostatočná povrchová vzdialenosť živej časti od neživej po izolácii kábla alebo je nevyhnutné riešiť dodatočné opatrenia?  
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 29.06.2014, 12:49 »


Momentálne riešim pripojenie 1-YY vodičov na zbernicu Al vo vonkajšom prostredí(vplyv dažďa a snehu).
Predpokladajme že miera znečistenia je minimálna a námraza N1.
Kábel je uchytený na oceľovej konštrukcii sonapkami a tá je od živej časti vzdialená cca 500mm.
Rád by som zo zberne odišiel vodorovne, ale neviem nikde dohľadať normu, ktorá by tento problém riešila.
Je to dostatočná povrchová vzdialenosť živej časti od neživej po izolácii kábla alebo je nevyhnutné riešiť dodatočné opatrenia?  



A to je zařízení na 12V,nebo 400V, nebo 110kV AC?
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 29.06.2014, 14:43 »


A to je zařízení na 12V,nebo 400V, nebo 110kV AC?

Jednožilový kabel 1-YY je určen pro rozvody do 1000V. Takže 110kV to asi nebude.

Momentálne riešim pripojenie 1-YY vodičov na zbernicu Al vo vonkajšom prostredí(vplyv dažďa a snehu).

Co znamená vliv deště a sněhu? Na ty přípojnice bude pršet?

Pokud máte obavy o osud spoje Cu/Al, použijte Cupalovou fólii. Samozřejmě při dodržení krytí rozvaděče min. IP43 (nebo dle protokolu o určení VV).
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin Ondrušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 29.06.2014, 16:35 »

Jedná sa o nn stranu z dist. transformátoru 22/0,4kV. Vyvedenie je pásom 2x80x10 Al na stqničné podperky na stanovisku transformátora . Káble sú bez krytia a preto mám obavy na prieraz pri daždi resp. snehu na vzdialenosti 500mm po izolácii. Riešení je viacero buď vn striešky resp. koncovky (čo je samozrejme úsmevné riešenie) alebo vyvedenie horizontálne s ohybom a oddialením živých a neživých častí na 1000mm.
Zaujíma ma hlavne či to nejaka norma vôbec rieši. Samozrejme nemám na mysli STN EN 60664-1 keďže tá okamžite hodila prostredie do kategórie znečistenia IV a tam to končí.
Možno by sa dalo oprieť o ČSN 34 0130, ale nie som si istý či rieši tento prípad.
V každom prípade by ma zaujímalo ako je to s vývodmi pri stĺpových transformačnýc h staniciach, kde sú vývody priamo zo svorky opreté o oceľovú konštrukciu zvodu do rozvádzača. O ktorú normu sa opiera takéto zapojenie?
Zaznamenáno
IM
« Odpověď #4 kdy: 29.06.2014, 17:02 »

Tak, že se na kabelu udělají venkovní koncovky. Asi to není nic neobvyklého.
Zaznamenáno
Martin Ondrušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 29.06.2014, 18:30 »

Tak, že se na kabelu udělají venkovní koncovky. Asi to není nic neobvyklého.
Vďaka za radu.
Ešte som nevidel na nn vodičoch pripojených na prechodky distribučného transformátora koncovky so strieškami. Ale aplikácii bez nich je na tisíce iba cez káblové oko v lepšom prípade s tepelne zmrštiteľnou izoláciou na oku. Rád by som vedel, o ktorý právny predpis sa opierajú a aká je prípustna povrchová vzdialenosť po izolácii káblu živých častí od neživých vo vonkajšom prostredí pre fázové napätie 230V AC.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Môžem uzemniť zbernicu PE aj na inom mieste ako v hlavnom rozvádzači?
 Zvolili byste bezdrátový systém nebo raději se sběrnicí?
 Existují jiné propojovací lišty, než ty na jističe?
 Slyšeli jste někdo o inteligentním domu HAIDY?
 Vyšel nový ETS4! Budete investovat tímto směrem?
 Chtěli byste více živých přenosů v reálném čase jako byl například KNX?
 Pozná niekto automatizačné moduly Loxone ?
 ### SYSTÉMOVÉ INSTALACE LIVE!
 Kdo z vás vítá ETS v češtině?
 Proč WAGO asi neoslovuje svou novinkou flexROOM elektroinstalatéry?
 Co myslíte, může i chytrá elektroinstalace zhloupnout?
 Absolvovali jste školení KNX v Jablonci? Existuje něco, co vám uniklo?
 Ako sa volá hliniková zbernica ktorá je potiahnutá meďou?
 Jaké máte zkušenosti s rozvodným systémem Mainline?
 Průmyslová sběrnice a komunikace IO Link
 Je vhodné/nutné odepínat obvod DALI sběrnice?
 Doporučíte svým klientům PIPER jako ukázku systémové instalace?
 Výuka systémových instalací na FEKT VUT v Brně
 KNX: ETS Inside - software pro uživatele
 Zajímají vás nejčastěji používané přístroje ABB v systému KNX v roce 2017?
 Jaká může být příčina oxidace měděné sběrnice?
 Jak se zabezpečuje sběrnice KNX proti hackerům?
 POINT I/O rodina modulárních vstupů a výstupů
 Sběrnice v instalacích KNX/EIB
 Jan Franěk představil systémy QUICKLINK a EASY LINK
 Cube67 Hygienic Design určený do potravinářství
 O instalaci a provozu systému ABB-free@home
 Monitorování BUS kabelů
 Sběrnicový modul MVK Fusion pro průmyslovou automatizaci
 Distribuční bloky PTFIX s technologií Push-in připojení
 Sběrnicový systém Cube nabízí rozsáhlé diagnostické možnosti
 Lze vést sběrnicový kabel JYTY konstrukcí dřevostavby?
 Čím rádi ovládáte svou elektroinstalaci? Mobilem, vypínačem?
 Sbírka odborných setkání TECO roku 2020
 Nemáte někdo dokumentaci k sběrnicovému systému KTA10EA440A1?
 Motivační funkce a návaznosti chytrého domu ...
 test5
 xComfort: Řídíme továrnu, řídíme svůj dům ...
 Jaký typ kabelu zvolit pro sběrnici KNX?
 Za jakých okolností může být jedna sběrnice PEN a současně PE?
 Jaké existují možnosti komunikace PROFINET(master) + MODBUS(slave)?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 22 dotazů.