Autor Téma: Jak umístit PIR čidla v místnosti nebou raději použít vypínače?  (Přečteno 8335 krát)
Pavelmen
« kdy: 24.06.2014, 19:29 »



Řeším ted umístění PIR čidel pro ovládání světel, moc PIR čidla nepoužívám, nebo se jim spíš vyhýbám, tak  nevim spolehlivost a rychlost.
Použít 4 vypínače pro vstup ze 4 různých prostor nebo raději 2 PIR čidla nebo jedno 360 stupnové?
To 360 stupnové by ale asi nevypadalo na to místě moc esteticky.
Požadavek je rychlé rozsvícení při vstupu hlavně od schodů a dveří naproti schodům.

Na náčrtu jsou 3 dveře do místností a jeden vstup ze spodu ze schodu tam bude asi závěs, to zelené je pravděpodobné umístění nabytku.

Máte nějakou značku PIR čidel, která je spolehlivá a rychle spíná?


* nacrt-pokoj.jpg (29.54 KB, 500x333 - prohlédnuto 963 krát.)
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 24.06.2014, 22:39 »

Hlavně si udělejte jasno ve funkci svícení, jakou očekáváte.
Vypínač zapne světlo na dobu neomezenou.
PIR zapne světlo na dobu "nastavenou",  pokud nezaznamená další dostatečně výrazný pohyb, vypne! Velmi "milé" na WC, když je provozovatel lakomec a hodně omezí čas svícení  Smutek

Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.06.2014, 22:43 »

Ten návrh umístění PIR v pravém horním rohu je nesmysl, protože v jeho zorném poli bude nábytek. Pro stropní PIR chybí základní údaje a to rozměr místnosti a výška stropu. Nemyslím si, že by stropní PIR působil neesteticky, právě naopak.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 24.06.2014, 22:46 »

Rozhodně bych nainstaloval vypínače ať již křižáky či tlačítka a relé.
Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 24.06.2014, 22:50 »

V dané situaci by zřejmě nejlépe fungovalo svítidlo se zabudovaným radiovým čidlem.
Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 24.06.2014, 22:51 »

Správná připomínka od kol Schwarze, pokud to je místnost určená jen k průchodu, tak PIR čidla nemusí být špatnou volbou. Pokud je to místnost, kde se bude člověk zdržovat nějakou dobu, mohly by být čidla nepraktické. Dakší řešení je např. kombinace čidel + jeden vypínač, který v případě potřeby sepne na trvalo.

Jinak čidla máte logicky umístěny celkem dobře, pokud tedy nebude ten nábytek vpravo nahoře tak vysoký aby stínil čidlu.

Jak píše p. Kubík, stropní čidlo bude potřebovat dostatečnou výšku aby vidělo celou místnost. A pozor na prostor který čidlo vidí, některá čidla nemají vyloženě kruhový prostor, který obsáhnou, ale je to takový spíše ovál.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 24.06.2014, 22:57 »

... A pozor na prostor který čidlo vidí, ...
Není žádnou vyjímkou, že čidla mají větší citlivost na krajích "zorného pole" a menší uprostřed, podle provedení Fressnelovy čočky a použitém snímači pohyb v jednom směru vyhodnocují dobře a v kolmém směru minimálně.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin_Vašíček
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #7 kdy: 25.06.2014, 05:57 »

Osobně na chodbách nejraději používám čidla od ABB, která se umístí do instalačních krabic místo vypínače. Jednak se dají kdykoliv vyměnit za klasický vypínač, ale co je pro mě fajn, je že na sobě mají tlačítko, kterým mohu světlo rozsvítit na určitou dobu....nejhor ší je však najít to "správné" místo, kde čidlo umístit.....na obrázku je trochu složitější "terén",  takže tam by to chtělo trochu popřemýšlet, případně osadit 2 taková čidla....
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Poradíte mi co s PIR spínačem, který nechce zhasínat?
 Jak zapojit dve pohybove cidla, aby spinala jednu zatez?
 Kde sehnat bezdrátové PIR snímače s IP 44 nečínského původu?
 Znáte PIR čidla s dvojdrátovým zapojením?
 Proč zůstává sepnuté relé, které je ovládané 6 ks PIR čidly?
 Máte někdo skušenost se spínáním v panelovém domě přes čidla po patrech?
 Lze na schodišti zapojit PIR čidla na stávající rozvody bez úprav?
 Lze spínat osvětlení manipulačních chodeb v prům.objektu pouze PIR čidly?
 Jakou mate zkusenost s PIR senzory na spinani zateze AC 230V?
 Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz?
 Jak zapojit PIR čidlo, aby se po obnovení napájení neseplo?
 Jaký PIR spínač doporučíte do společných prostor?
 Jak zapojit PIR pohybové čidlo na LED pásek 12V?
 Je možné využít PIR čidlo pro EZS pro spínání světla?
 Nemáte někdo tip na venkovní PIR čidlo s co nejkratším náběhem?
 Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům?
 Proč PIR sensor spíná LED světlo, když na stejné větvi vypnu vypínačem žárovku?
 Jak snížit citlivost na okolní osvětlení PIR čidla?
 ABB: Snímače pohybu PIR
 Existuje 12V venkovní PIR čidlo pro spínání osvětlení?
 Jak sestavit ovládání osvětlení s třemi PIR čidly a navíc ručním ovládáním?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Jaký doporučíte snímač pohybu pro osvětlení v interiéru ?
 Aký použiť rohový PIR senzor na spínanie LED pásu?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Je v bytovém domě přípustné ovládání svítidel pouze přes PIR čidla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Je možné, že PIR funguje chybně díky malému zatížení?
 Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
 Proč se světla s mikrovlnnými čidly samovolně, náhodně v noci rozsvěcejí?
 Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
 TIP na přítomnostní detektor
 Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?
 Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Jak zařídit aby světlo vyplo pokud je místnost prázdná?
 Tip na výběrový datasheet detektorů pohybu a přítomnosti ESYLUX