Autor Téma: Dle jaké normy a jak se provádí revize elekrické zabezpečovací signalizace?  (Přečteno 25253 krát)
Ladislav Esterházy
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 20.04.2005, 16:46 »

Dle jaké normy a jak se provádí revize elekrické zabezpečovací signalizace?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 20.04.2005, 22:13 »

... EN 50130-5:1998 zavedena v ČSN EN 50130-5:1999 (33 4590) Poplachové systémy.
ČSN 33 4590 – Platnost ukončena k: 2002.04.01

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Bartoň Jiří
OSVČ-Revizni technik E2/A, EZS Ostrava
*
Offline Offline



Nejhorší když vás to baví


« Odpověď #2 kdy: 15.12.2007, 08:55 »

Je to příspěvek staršího data, ale řeším rozsah revize Ezs. DLE ČSN 2000 6-61 nemusím zkoušet funkčnost. Starou ČSN 33 4590 zrušili a nová ČSN 50131 tyto zkoušky postavila mimo revize. Máte někdo s revizí EZS zkušenost?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 15.12.2007, 09:24 »

Revize těchto zařízení neprovádím.
Kdyby ano, asi bych začal zde.

ČSN CLC/TS 50131-7 Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace

TNI 33 4591-3 Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7 - Část 3: Prohlídky a funkční zkoušky EZS, revize elektrické instalace EZS Mrknutí

http://eshop.cni.cz/iPopWeb/nahledy/33/72494/72494_NAHLED.HTM
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Bartoň Jiří
OSVČ-Revizni technik E2/A, EZS Ostrava
*
Offline Offline



Nejhorší když vás to baví


« Odpověď #4 kdy: 15.12.2007, 14:26 »

Díky za tip ten komentář mě právě zmátl.
Dle  TNI 33 4591-3 Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7 funkční zkouška není součástí
revize je tam odkaz pouze na ČSN 33 2006-61, ČSN 50131-7 bohužel nemám. Moje sbírka končí u ČSN 50131-6.
Myslím, že zkoušku dělat nemusím, proč se ale cena revize stanovuje dle počtu aktivních zón nebo čidel?
Chtěl jsem si to jenom ověřit jestli to dělám dobře ,  nebo jak to řeší kolegové.
Na provedení funkční zkoušky je podmínka pouze  školení výrobce nikoliv §9
Některé aplikace EZS se revidují dle ČSN 33 16 00. Záleží jak jsou napájené.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 16.12.2007, 02:06 »

Některé aplikace EZS se revidují dle ČSN 33 16 00. Záleží jak jsou napájené.

Můžete sdělit například které ?  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Bartoň Jiří
OSVČ-Revizni technik E2/A, EZS Ostrava
*
Offline Offline



Nejhorší když vás to baví


« Odpověď #6 kdy: 16.12.2007, 07:46 »

Nevím, našel jsem to na stránkach Jablotronu. Některé jejich ústředny jsou napajeny adapterem do zásuvky. Zkusím to pohledat kde jsem se to dočetl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.
Bartoň Jiří
OSVČ-Revizni technik E2/A, EZS Ostrava
*
Offline Offline



Nejhorší když vás to baví


« Odpověď #7 kdy: 16.12.2007, 08:01 »

Spletl jsem to měla tam být ČSN 331610, a jsou to ty ,  které jsou připojeny pohyblivým přívodem. Takové opravdu vyrábí Jablotron asi jako jediný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 16.12.2007, 11:24 »

Pohyblivym privodem s adapterem 15V byla napajena rada ustreden JA50/JA60 a Hestia H906. Vyroba poslednich exemplaru teto typove rady byla ukoncena myslim nekdy v roce 2002. Vsechny v soucastnosti vyrabene ustredny obsahuji vestaveny zdroj a pripojuji se pevnym privodem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Bartoň Jiří
OSVČ-Revizni technik E2/A, EZS Ostrava
*
Offline Offline



Nejhorší když vás to baví


« Odpověď #9 kdy: 16.12.2007, 11:48 »

Ještě mě napadlo, že by někdo napojil běžnou ústřednu EZS, ve které je transformátor, pohyblivým přívodem Šok
Asi by to byl stejný případ. Naštěstí jsem to ještě neviděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde by šlo sehnat schémata zapojení pro starší EZS a požární hlásiče?
 Které všechny kabely třeba uvažovat při návrhu EZS?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Co potřebuji k výrobě elektronických zařízení?
 Na jaké slaboproudé rozvody v domě nezapomenout při návrhu?
 Co studovat a které potřebuji zkoušky pro revize a projekci EPS,EZS ?
 Poradíte mi s dobíjením mobilního telefonu u EZS?
 Má někdo z kolegů zkušenost s montáží EZS ve skladech trhavin?
 Je možné postavit jednoduchý alarm pomocí pohybových čidel?
 Jak zapojit alarm jablotron JA-63KRX?
 Jakou živnost na montáž EZS?
 Mohou se vedení EZS a mn navzájem ovlivňovat?
 Musí být razítko ČKAIT na dokumentaci u zařízení CCTV(kamery) a EZS?
 Kdo má v PDF ČSN 06 0830?
 Myslíte si že jsou letované spoje v autoinstalaci přípustné?
 Můžete mi prosím nacenit tuto sestavu EZS?
 Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?
 Jaký je u zabezpečovačky rozdíl mezi zapoj. jednoduchým a dvojitým vyvážením?
 Poradíte - jednoduchou LEVNOU venkovní klávesnici pro el. zámek?
 Jak fungují pravidelné zkoušky EPS v souvislosti s nouzovými svítidly?
 Jaké máte zkušenosti z instalací EZS, EPS po optickém vlákně?
 Co s touto čudnou poruchou napájania ústredne EZS Jablotron JA-82KRC?
 Co sa stane ak na EZS, kde by sa mal pripojit 17 Ah akumulator, pripojim 120Ah?
 Jak spravne zprovoznit deleni na objekty v zabezpecovaci ustredne Esprit 748+?
 Mohu nastražit na zloděje v zabezpečení garáže dostupných 230V?
 Jde jako hlavní napájení pro EZS využít spínaný zdroj s AKU?
 Musí se provádět revize na EZS, EPS a CCTV?
 Musí být na novostavbu vypracován projekt EPS a musí být schválený HZS?
 Musí být revize, vytvořím-li nový obvod (EZS)?
 Je mozne nainstalovat ustrednu EZS priamo na drevene dvierka?
 Jak často provádět revizi EZS ?
 Co byste měli zvážit při nákupu a instalaci bezpečnostní kamery
 Je pro vás sortiment Stasanet zajímavý?
 Řešili byste bezpečnostní systém pohybu osob čtečkou otisků a RFID?
 Montáž alarmu – příležitost si nejen vydělat
 Podle čeho dnes vybíráte hlásiče pro EPS vy?
 Kdo reviduje pevný přívod ústředny PZTS (dříve EZS)?
 Jakým způsobem zlegalizovat EZS v systému Foxtrot?
 Nemá zkušenosti s EAS systémy nebo česky bezpečností rámy proti krádežím?
 Co může být příčinou nefunkčnosti příkazu armWithCode v ParadoxLib?
 Dáte tip na jednoduchou EZS?
 Aké čidlo použiť k alarmu?
  Vyháněč zlodějů – aktivní audio výstražný systém
 Máte zkušenosti se systémem IMPERIAL od PARADOXu?
 JABLOTRON: Revoluční bezdrátový systém
 Jaké doporučíte školení na EZS?
 Využíváte webovou samoobsluhu Jablotronu? A jak se vám líbí?
 Jak programujete EZS ústředny vy?
 O webové samoobsluze společnosti Jablotron
 Kde koupím v Brne dva drzaky bezpečnostních kamer?
 Panasonic uvádí integrovaný dohledový systém s rozlišením True 4K
 Aký typ káblu je vhodný na napojenie magnetických snímačov v oknách?
 Víte už o nových discích WD pro kamerové systémy?
 FLAJZAR: Bezdrátový zabezpečovací systém EMA HOME GSM alarm
 Jaké typy kabelů použítl pro EZS Jablotron 100?
 Jaké použít kamery k zabezpečení objektu k ústředně Jablotron 100?
 GSM komunikátor pro ústředny Paradox
 Nevyužili byste raději dveřní kontakt v pantu?
 Mějte celý svůj život pod kontrolou
 JABLOTRON 100+ je nejnovější z řady alarmů bodoval v Brně
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Čím testujete akumulátory v EZS?
 Jak propojíme xComfort s EZS nebo klimatizacemi?
 Znáte nějaký případ, kdy se někdo naboural do systémové elektroinstalace?
 Systémy pro rozpoznáváním osob pomocí Deep Learning
 Ruční požární hlásič OP1
 Co víte o NIS2 a požadavcích na přístupové systémy?
 Kam se zabezpečovací systém Dahua opravdu nehodí?
 Jak zabezpečit objekt a aktivně zasáhnout proti zlodějům a vandalům?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 23 dotazů.