Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Znění zákonů, norem, vyhlášek....
| |-+  Diskuze o ČSN
| | |-+  Kde jste již použili ochranu před podpětím? (ČSN 33 2000-4-45)
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kde jste již použili ochranu před podpětím? (ČSN 33 2000-4-45)  (Přečteno 9072 krát)
Vilém Gracias
*
Offline Offline




« kdy: 31.03.2005, 00:45 »

V poznámkách mám zapsáno... Tam, kde pokles napětí nebo jeho přechodná ztráta mohou způsobit nebezpečí při následujícím obnovení napětí, musí se provést vhodná opatřeni. Totéž se musí provést v případě, kdy mohou být poškozeny spotřebiče nebo instalace. Tato zařízení není potřeba, je-li poškození spotřebičů a instalace v přijatelném riziku a nejsou ohroženi lidé. Funkce podpěťové ochrany může být zpožděná, jestliže zařízení dovoluje bez nebezpečí krátkodobé přerušení nebo pokles napětí. Při použití stykačů nesmí zpoždění bránit okamžitému vypnutí jestliže opětné zapnutí ochranného zařízení je schopné způsobit nebezpečný stav, nesmí opětovné zapnutí být samočinné.


Můžete prosím kolegové uvést, kde jste to kdo navrhl nebo uvedl do provozu? Rád bych to uvedl při odborném výcviku....


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 31.03.2005, 08:57 »

Klasickým příkladem jsou nebezpečné stroje v dílnách ( truhlárna, kovoobráběcí stroje a pod.). Při výpadku nebo poklesu napětí, nesmí pří zastavení stroje dojít k samovolnému spuštění.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jiří Špelec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 31.03.2005, 10:10 »

Ovšem to nežádoucí znovuspuštění blokuje nějaké běžné relé, ne? Já se domníval, že podpěťové relé pouze vypne stroj, pokud se hranice napětí sníží pod nastavenou hodnotu. Nebo jsem mimo?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
vladimir vaněk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 31.03.2005, 18:20 »

Standardně se toto používá u pohonů technologie v nepřetržitém provozu. V ovládacím obvodu je přídržné čas. relé na 2-4s, které krátce přidrží stykač, aby motor běžel dál po krátkém výpadku napětí v rozsahu nastaveného času. U technologie napájené z několika bodů (dopravníky atd.)musí být provedeno blokování ovlád. obvodů, když jedna část ztratí napětí na delší dobu (jak 2-4s) - předchozí dopravníky v provozu by provedli zával, havárii apod. V současnosti se tyto ošetření ovlád. obvodů řeší příslušnými algoritmy v SW systému, který technologii řídí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant, RT, E1B, E1-C5
Vilém Gracias
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 01.04.2005, 00:29 »

Díky, pro mnoho studentů a žáků jsou tyto diskuze přínosné právě pro vaše komentáře z praxe! Proto předem díky!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.04.2005, 08:35 »

Ochrana pred podpätím je dôležitá, ako už uvádza vyššie p.Vanek u technologickýc h zariadení ovládaných cez aut riadiaci systém, aby dostal informáciu o stave silovej časti siete, kde pri výpadku jednej fáze mohol SW zariadiť potrebné kroky. Tie závisia už od konkrétnej technológie, resp. od zariadenia, stroja. Napájanie PLC, resp. iného riadiaceho systému nemusí byť výpadku fáze v silovej časti prerušené a samotný systém by nemohol reagovať.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 01.04.2005, 10:59 »

Ochrana před podpětím podle uvedené ČSN je hlavně zaměřena na nebezpečí pro osoby a částečně majetek, při obnovení napětí při předchozí ztátě nebo poklesu napětí.

Pro dokreslení požadavků normy, cituji z čl.451.1 : - Zařízení na ochranu před podpětím se nepožaduje, pokud nejsou ohrožení lidé a jestliže nebezpečí poškození instalace nebo spotřebiče představuje přijatelné riziko.

PS: To přijatelné riziko je zajímavé ! Asi rozhoduje majitel ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.