Jak měřit Zs s chráničem (Norma GO-Mat)?
Oldřich Morávek:
Předpokládám že ve firmách, coby zaměstnancům.
(nezáviděníhodn á pozice vyžadující pevné nervy a notnou nezávislost)
Přístroj neznám, ale podle fotky si myslím, že měřit impedanci smyčky za chráničem neumí.
To co tam je zakroužkované je podle mě měření chrániče samotného.
Chtělo by to návod k použítí.
Tomáš Kolek:
Kamil Novák: Malá firma o 15 zaměstnancích, bývalý RT odešel, tak jsem po něm "zdědil" tuto funkci (tady máš měřáky a starej se...).
Návod k použití samozřejmě nemám.
PS: Toto není jediný měřák, ještě mám Megger CM 100, samozřejmě s kalibračním listem...
Rozmahel Vladimír:
Hladejte návod na Unilap 100. Je to prakticky totéž. Ve své době to nebyl špatný cajk. Měřit může stále dobře. Jinak to, co řekl kol.Hudec je pravda. Je prostě morálně zastaralý.
František Šohajda:
Citace
Malá firma o 15 zaměstnancích, bývalý RT odešel, tak jsem po něm "zdědil" tuto funkci (tady máš měřáky a starej se...).
Nevím, proč malá firma o 15 zam. potřebuje RT...Jeho náklady (školení,MP a pod) vyjdou celkem velké!
Nové měřáky za "peníze" budou problém, staré jsou tak dělej....! ;D ;D