Jak měřit Zs s chráničem (Norma GO-Mat)?

(1/2) > >>

Tomáš Kolek:
Jako začínajícímu RT mi byl předán revizní přístroj NORMA GO-MAT electronic, který by měl umět nevyhodit chránič, jenže nevím jak toho docílit. Teď když měřím impedanci vyp. smyčky, musím rozdělat rozvaděč a připojit se jednotlivě svorkama, místo toho abych jen zasunul vidlici do zásuvky... Měřák nastavím viz foto, ale jen ukazuje nějaký odpor např vždy 1 nebo 2 ohm, bez desetinného místa a Ul 1 nebo 2 V, tak nevím co z toho vyčtu...

Michal Martiňák:
Měl by umět, nebo opravdu umí? Návod k obsluze, kde je vše podrobně popsáno nemáte?
Měření Zs za chráničem nepatří zrovna mezi přesné metody, proto někteří výrobci měřících přístrojů považují za zbytečné uvádět měřené hodnoty včetně desetinných míst. Měření za chráničem bývá prováděno velmi malým proudem, takže když měřící přístroj ukáže třeba 1,46 ohmů, stejně se na to nemůžete spolehnout, protože to mohou být klidně 2 ohmy. Na druhou stranu hodnota 1 nebo 2 ohmy sice nevypovídá o žádném přesném výsledku, ale vypovídá o tom, že spojitost ochranného obvodu až k místu měření je dostatečně nízká pro vybavení toho chrániče, který je předřazen.
Ten 1 nebo 2V, by mohlo být vypočtené dotykové napětí, které by se mohlo objevit na chráněném zařízení v případě poruchy. 
Ale bez návodu jsou to jen domněnky. Máte vůbec jistotu, že váš měřící přístroj splňuje veškeré náležitosti, proto aby mohl být v dnešní době k revizím používán.

Jiří Schwarz:
Citace: Michal Martiňák  29.05.2014, 22:31

... Měření za chráničem bývá prováděno velmi malým proudem, ...


Zs nejde seriozně změřit proudem tak malým, aby na něj nereagoval chránič.
Pokud bychom měřili např. proudem 10mA, pak by došlo k poklesu napětí o 10mV, což ale při 230V představuje hodnotu řádově menší, než setina % a taková přesnost měření AC je docela problém.

Neznám přístroj, který uvádí tazatel.
Zerotest měří velmi krátkými impulsy a neměl by chránič vybavit, i když někdy se také zadaří (zpravidla pokud jsme na konci okruhu daleko od chrániče)
EUROTEST 61557 má pro měření chráničů i funkci měření impedance smyčky, měří opakovaně krátkými impulsy a počítá z toho nějakou hodnotu.

Milan Hudec:
Pokud vím, tak přístroj nesplňuje  soubor 61557, takže není vhodný pro revizní činnost.

Kamil Novák:
Citace: Tom86  29.05.2014, 15:23

Jako začínajícímu RT mi byl předán revizní přístroj ....

Můžete sdělit, kde se RT předávají pro jejich činnost měřící přístroje?  :o

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana