Jiří Kubík:
Mě by stejně ale zajímalo, kde se v našich končinách dá sehnat napětí 3×230 V !
Při zapojení do hvězdy to znamená, že to má 3 cívky na 110V.
Že by trafo napájené z trafa ?

Michal Štauber:
Citace: Martin Kurka  28.05.2014, 18:28

Předpokládám, že takové trafo bude Y-Y, nebo D/Y,  Je typické pro stroje "na paletách".
Putují z Japonska přes USA přes Mexiko do bývalé východní Evropy a odsud pak pokračují přes Ukrajinu do Indie, Pákistánu a končívají někde ve Vietnamu a jako šrot je kupují Číňani.

U nás se ohřejí rok až tři a jdou dále na východ, jak pro většinového majitele firmy -  většinou amerického - stoupá cena pracovní síly a rostou mu obstrukce s povinným dodržováním předpisů.
Tyto stroje se vyznačují ve velké míře absencí jakékoliv dokumentace a návodů, většina elektromagneti ckých přístrojů a motorů na nich je na 60 Hz a pekelně na 50Hz topí.
Majitelé k jejich údržbářúm zastávají postoj nějak to opravte, jestli se vám to nelíbí, tak máte padáka, a hlavně musíte mít na sobě ochranné brýle a boty s kovovou špičkou.
Projektantům a revizákům manažeři na připojení nedají ani korunu, moc by do toho šťourali a určitě se najde dost snaživých blbců, kteří jim to opraví či zprovozní.
K takovým strojům je lépe se obrátit zády a prohlásit, že to neumíte opravit, nebo zprovoznit, že na to musí být asi firma. Když je zprovozníte, máte z toho jen řadu dalších problémů. Podle mne je lepší tam nechat slabé pojistky, aby to padalo.

Protože trafo si při rozběhu vezme podle stavu hystereze a předchozího zmagnetování a podle okamžiku zapnutí i více než 50x vetší proud než jmenovitý.
Jistič D přežije 20-ti násobek. Jistič D byste musel 50/20 tj. 2,5x předimenzovat. To znamená, že i ten 80A D bude málo. A to už vychází nějaký 100A deon a korektní nastavování nadproudových i tepelných spouští. Jenže u 100A už chce připojení sakra počítat, může to být malér při zkratu, to chce projektanta. A co taková proudová šupa udělá při zapínání se sítí, s poklesem napětí pro ostatní stroje a s hlavním vypínačem (svary kontaktů). Prostě musíte zauvažovat, počítat, měřit impedance a kontrolovat.
Tudíž si to přeberte, pro dobrotu na žebrotu.

Správně by měl být navržen před a za takové trafo rozvaděč s odporníky a trafo rozbíhat naprázdno přes odpory, ty pak vyřadit a teprve potom připnout zátěž.
Pak bude stačit jištění jmenovité v D a trafo bude dobře chráněné a okolním strojům nebudou odpadávat při zapnutí tohoto trafa stykače. Většinou je sočástí takového rozvaděče i kontrola teploty trafa a odpínání při přehřátí i jednoho vinutí. Neboť stroje tvořívají nesymetrickou zátěž a zvláště jsou-li bez dokumentace bývá zapojováno příslušenství i dost divoce a neuváženě a odběr při 50Hz je na hony vzdálen od odběru při 60Hz - kdežto výrobní normy jsou dělané na rychlejší otáčky stroje.

Vy jste to vystihl naprosto přesně :) Přidávám foto štítku.

Jiří Kubík:
Citace: Jiří Kubík  28.05.2014, 18:37

Mě by stejně ale zajímalo, kde se v našich končinách dá sehnat napětí 3×230 V !
Při zapojení do hvězdy to znamená, že to má 3 cívky na 110V.
Že by trafo napájené z trafa ?


Tak to potom ano (oni to značí jinak) - takže to je vlastně na  3×400 V.

S jištěním přeji pevné nervy.

  :)

Václav Třetí:
No vidíte, ten štítek sem chtělo dát hned. Teď je vše jasnější.

No a co s tím. Párkrát jsem se již s takovými dobrotami také sešel. Štěstí je, že alespoň trafo je podle štítku na 50/60 Hz, čili by mělo být u nás relativně v pohodě, co je ve stroji, to sice nevíme, ale samotné spuštění trafa by zase neměl být takový problém.

 Já bych v první řadě zkusil zapojit trafo na odbočky 240V, ve většině případů mívá síť u nás fázová napětí kolem 240V, čímž by na sekundáru mělo být požadovaných 3x200V a proudový ráz při zapínání se mírně zmenší. A k zapínání bych zkusil použít patřičně dimenzovaný stykač pro spínání kompenzačních kondenzátorů. Možná budou někteří kolegové namítat, že je určen k něčemu poněkud jinému, ale mně se toto užití osvědčilo v několika případech a o jednom mám stálé informace, pracuje bez potíží již několik let v režimu, kdy zapínání probíhá opakovaně v asi 10 až 30 min. intervalech.

P.S. Tak mně to nedalo a koukl jsem do katalogu Elektropřístro je Modřany a pro trafo podle štítku by mohl docela dobře fungovat stykač typu C50.11C. Mají přímo v podniku vlastní prodejnu a dá se s nimi všelicos dohodnout, dodávají náhradní díly ke svým výrobkům a vyrobí i atyp.

Michal Štauber:
Tak už mám konečně vyjádření o výrobce. Doporučuje jištění přívodního vedení ke stroji jističem " NV100-CW 100A" výrobce Mitsubishi. Bohužel jse mi nepodařilo najít katalogový list, takže nevím jak mám nastavit vypínací spoušt u BC 160 od OEZ. Nemáte s tímto někdo nějaké zkušenosti?