Čím odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW?

(1/5) > >>

Michal Štauber:
Potřebuji odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW. Zapojení do hvězdy 3x230V.  Jistič 3x63A/D padá. Bude stačit navýšení na 3x80A/D? S těmito příkony se běžně nesetkávám a tak bych se rád zeptal zkušenějších.

Miroslav Minařík:
technický přesun

Jiří Buben:
A jaké jištění předepisuje výrobce transformátoru? Nedoporučuje náhodou pojistky?  Co jsem měl možnost vidět, tak jak na malých výkonech, tak na větších výkonech transformátorů výrobce udává hodnoty jištění. Ostatně na 25 kW mi orientačně vychází proud nějakých 36 A na fázi. Pro puntičkáře neuvažoval jem účiník. Předpokládám, že vámi udané napětí 3x230 V je primární.

ACEOF ACES:
Citace: Michal Štauber  26.05.2014, 20:47

Potřebuji odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW. Zapojení do hvězdy 3x230V.  Jistič 3x63A/D padá. Bude stačit navýšení na 3x80A/D? S těmito příkony se běžně nesetkávám a tak bych se rád zeptal zkušenějších.


Nemělo by být zapojení 3x400V?

Michal Štauber:
Nejedná se o samostatný transformátor, ale vstupní část pro napájení stroje. Dokumentace ještě není, protože jde o použitý stroj z USA. Nyní čekáme na odpověd výrobce zda nám poskytne nějaké připojovací podmínky. Transformátor má primár 3x230V a sekundár 3x200V, co vedlo výrobce k tomuto řešení netuším.