« kdy: 21.05.2014, 16:18 »

Máme zítra připojit motor. Vím, že má mít 12,5kW. Teď jsem dostal fotku štítku. A hle hodnoty jsou na něm dvoje. Dokáže mě to někdo vysvětlit?

Chápal bych, kdyby to bylo pro různé frekvence, různá napětí, .......  


* stitek.jpg (150.38 KB, 973x419 - prohlédnuto 883 krát.)
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #1 kdy: 21.05.2014, 16:40 »

Na té fotce je to blbě vidět, ale vlevo jsou údaje pro připojení na 60Hz a vpravo na 50Hz. Všimněte si hodnot otáček Mrknutí.

* stitek60Hz.pdf (175.95 KB - staženo 713 krát.)
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 21.05.2014, 16:53 »

Právě, že to na všech fotkách vypadá jako 50Hz, to bylo první co mě napadlo. No raději to nechám ještě ověřit na místě..
Detail čísla z jiné fotky....


* stitek 2.jpg (46.98 KB, 332x348 - prohlédnuto 606 krát.)
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Kalina Jiří
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 21.05.2014, 16:55 »

To nebude štítek na 50/60 Hz. Otáčky na 60 Hz nesedí, při 60 Hz by otáčky měly být kolem 3540 ot./min.
Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #4 kdy: 21.05.2014, 17:14 »

To nebude štítek na 50/60 Hz. Otáčky na 60 Hz nesedí, při 60 Hz by otáčky měly být kolem 3540 ot./min.
No jo, jsem slepej, rutina. Mělo mne trknout Ex.
To jsou redukce na teplotu okolí a třídu výbušnosti.
Nevýbušné Siemensy AOM, AVM a AKM dělají ve Frenštátě, tak se poptejte, nebo pohledejte u Siemensů podrobný katalog, tam jsou rozpitvané i štítky.


* Ex motor.gif (97.2 KB, 1085x649 - prohlédnuto 853 krát.)
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 21.05.2014, 20:42 »

Pane Kurko, díky za nakopnutí..... Opět smekám před vaším přehledem  poklona
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #6 kdy: 22.05.2014, 06:01 »

Kolega Kurka to vyřešil perfektně. K tomu není více co dodat.
Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Kalina Jiří
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 22.05.2014, 13:02 »

Takže dle katalogu Siemens u tohoto elektromotoru při použití v teplotní třídě T1 a T2 je výkon elektromotoru 16 kW a při použití v teplotní třídě T3 je výkon elektromotoru 12.5 kW. 
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu jako montážní firma dávat štítek na bytový rozváděč?
 Kde je v normě uveden požadavek na umisťování štítků ?
 Kde má byť správne umiestnený výrobný štítok a ako musí byť prichytený?
 Je absence výr.štítku na rozvad. důvod k negativnímu závěru výchozí rev.zprávy?
 Jaky štítek má mit motor 500V 60Hz?
 Je výrobní štítek koupené a sestavené rozvodnice ze supermarketu platný?
 Je nutné vlastnit certifikaci na vylepování výrobních štítků rozvaděčů?
 Bude svítidlo funkční na 230V, když má na štítku 250V?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Co znamenají hodnoty značení na štítku rozvaděče?
 Jak má vypadat tabulka "Jen pro odbornou osobu"?
 Jak obnovit výrobní štítek na spotřebiči?
 Jaký údaj příkonu napsat na štítek stroje?
 Ako pri vyrobe rozvadzaca urcit InA?
 Jak získat pro svůj rozvaděč jednoúčelového stroje výrobní štítek?
 Co vše musím splňovat jako výrobce svítidel?
 Jak rozumět kolonce topení na štítku myčky nádobí?
 Čím tvoříte výrobní štítky v souladu s ČSN 61439-1 ed.2 čl.10.2.7?
 -
 Jak zlegalizovat rozvaděč bez výrobního štítku?
 Jaká mnou vyvíjená zařízení musí splňovat normu ČSN EN 61010-1?
 Co přesně je stanovený výrobek?
 Potřebuje prázdný elektroměrový rozvaděč výrobní štítek?
 Jakým způsobem řešíte úpravy ER rozvaděčů pro FVE a dáváte své štítky?
 Jaké způsoby používáte při výrobě výrobního štítku k domovnímu rozvaděči?
 Lze u nás použít výrobek, který má na výrobním štítku údaj 220/380V AC?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.024 sekund, 22 dotazů.