| | |-+  Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?  (Přečteno 36527 krát)
Jiří Koubek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 14.05.2014, 14:03 »

Například při použití průvlékového transformátoru proudu typ Z-WFR. Musí být ovládaný stykač 4 pólový nebo stačí 3 pólový? A na zakladě jakého předpisu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 14.05.2014, 17:14 »

A na jaké zapojení to máte??
U motoru stačí 3 póly.....ale pokud tam máte něco ( napájení 230V)už jsou potřeba 4 vodiče s "N" !!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 14.05.2014, 20:59 »

Vodič N obecně být spínán nemusí. Jsou některé aplikace, kde je to předepsáno, například truhlárny. Naopak, pokud použijete pro 3 f obvod spínání 4P stykačem pro L1, L2, L3, N, nemáte zaručeno, že N vždy odepne jako poslední a sepne jako první.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Koubek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 15.05.2014, 07:02 »

Omlouvám se, ale nevím zdali jsme si rozumněli. Jedná se vývod z hlavního do  podružného rozvaděče 4 x CYY240+120.  Jako chránič je použit průvlekový transformátor  typu Z-WFR + chránič PFR (300mA) s výstupem na stykač, který v případě poruchy daný vývod odepne. Musí být tento stykač 4-pólový anebo stačí třípolový? V katalogu výrobce (Eaton) je nakresln 4p v reálu je použit 3p.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 15.05.2014, 07:25 »

Vodič N obecně být spínán nemusí. Jsou některé aplikace, kde je to předepsáno, například truhlárny. Naopak, pokud použijete pro 3 f obvod spínání 4P stykačem pro L1, L2, L3, N, nemáte zaručeno, že N vždy odepne jako poslední a sepne jako první.

Proč by muselo N odepínat jinak, jak vodiče fázové??
N je jako kretýkoliv jiný (tj. pracovní vodič!)..... tanecek
To slyším poprvé!? Smutek

To si asi pletete s vodičem PEN!! tanecek tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 15.05.2014, 07:30 »

Stačí 3P. V případě potřeby odpojování vodičů N můžete toto realizovat v podružném rozvaděči. V odpojování vodiče N v 3 f síti stykačem, u kterého není zaručena posloupnost spínání kontaktů, vidím nezanedbatelné riziko krátkodobého výskytu plovoucí nuly.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 15.05.2014, 08:01 »

Vývod z hlavního rozvaděče je předpokládám pětivodičový, takže PEN by tam být neměl a PE se odpínat nesmí. Vodič N není v třífázové soustavě rovnocený fázovým vodičům, je třeba zajistit jeho dřívější připojení a pozdější odpojení, jinak při nesouměrném zatížení fází hrozí poškození jednofázových spotřebičů připojených na méně zatížené fáze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 15.05.2014, 09:55 »

Asi tak. Nula tam musí bezpodmínečně být vždycky, když tam bude některá fáze. A riziko, který způsobí připojená nula při odpojených fázích je mnohokrát menší, než když tam bude některá fáze a nebude nula...

N je prostě kritická věc pro nesymetrickou zátěž a kontakt je riziko - opálí se a jste v pr.. Rovonocenný pracovní vodič je jenom u 1f zátěže, jinde je potřeba 2x myslet a 1x spínat!  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #8 kdy: 15.05.2014, 17:46 »

Někdy by se hodil chránič právě bez kontaktu N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 15.05.2014, 17:53 »

Asi tak. Nula tam musí bezpodmínečně být vždycky, když tam bude některá fáze. A riziko, který způsobí připojená nula při odpojených fázích je mnohokrát menší, než když tam bude některá fáze a nebude nula...

N je prostě kritická věc pro nesymetrickou zátěž a kontakt je riziko - opálí se a jste v pr.. Rovonocenný pracovní vodič je jenom u 1f zátěže, jinde je potřeba 2x myslet a 1x spínat!  podivej

Při správně navrženém stykači, bych se toho nebál. Samozřejmě to musí být kvalitní a spolehlivý stykač. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 15.05.2014, 17:58 »

V odpojování vodiče N v 3 f síti stykačem, u kterého není zaručena posloupnost spínání kontaktů, vidím nezanedbatelné riziko krátkodobého výskytu plovoucí nuly.

Kto vyrába stýkače 3+N? Síce som nikdy taký nehľadal, ale ani si nespomínam, že by som ho videl v nejakom katalógu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #11 kdy: 15.05.2014, 21:12 »

Kto vyrába stýkače 3+N? Síce som nikdy taký nehľadal, ale ani si nespomínam, že by som ho videl v nejakom katalógu.

A k čemu to?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 15.05.2014, 22:47 »

A k čemu to?

Len zo zvedavosti. Medzi otázkou či vypínať N a dostupnosťou stýkačov korektne vypínajúcich N je určite korelácia. angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 15.05.2014, 23:07 »

Kto vyrába stýkače 3+N? Síce som nikdy taký nehľadal, ale ani si nespomínam, že by som ho videl v nejakom katalógu.
Také o žádném nevím.

Dovedu si představit důvod vypínání N u koncového zařízení. Třeba u nějakého sezonního zařízení v síti TT, které je dlouho vypnuté, mezitím dojde k poruše mezi N a PE, která nevypnutým N umožní průchod nezvaných bludných proudů. Pokud je navíc zátěž aspoň trochu symetrická, riziko vypínání N je minimální. Důvod vypínání N v páteřním rozvodu mezi rozvaděči ale opravdu žádný nevidím, riziko je velké a zbytečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 16.05.2014, 06:40 »

Důvod vypínání N v páteřním rozvodu mezi rozvaděči ale opravdu žádný nevidím, riziko je velké a zbytečné.

Tak to jsme na tom stejně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Jiří Koubek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 16.05.2014, 07:46 »

Tak pro úplnost přikládám obrázek z katalogu Eaton.

* z-wfr.pdf (353.84 KB - staženo 1373 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Landa
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 16.05.2014, 14:38 »

Tak já se pokusím taky přidat jeden obrázek.

* 0090_001.pdf (109.68 KB - staženo 848 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 16.05.2014, 14:50 »

Takže podle výrobce v TN-C-S, kde jsou min. dvě uzemění (PE)N (trafo a bod rozdělení) stačí 3P stykač, protože N je na potenciálu PE. Takže to řešení s 3P je naprosto v pořádku i z pohledu výrobce, i z pohledu rozumu.

Jo kdyby to bylo v TT nebo v IT, to už by bylo jiný kafe...  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Princip funkce proudového chrániče
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?
 Jak proudový chránič na tři fáze zpracovává fázový posun proudů?
 Jaké jsou vlastně požadavky na proudový chránič typu A?
 Neměly by být spotřebiče chráněny samostatnými chrániči?
 Jaká jsou rizika při použití citlivých chráničů v administrativních prostorách s IT?
 Je normální zapojovat na vstup proudového chrániče zeleno/žlutý místo modrého?
 Existuje napěťově nezávislý proudový chránič do zásuvky?