Autor Téma: Lze bez poblémů namontovat na OSB obklad krabice bez podložek?  (Přečteno 12269 krát)
Pavel Dolejš 33
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 11.05.2014, 09:57 »

Lze použít klasické lištové krabice Kopos LK80x28 Tango s třídou reakce na oheň  A1-D spolu s přístroji Tango na OSB desku s třídou reakce na oheň C1 bez nehořlavých neestetických  podložek?
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 11.05.2014, 13:11 »

Proč neestetických? Vždyť Kopos dodává i podložky, které jsou přesně pod krabičku...,  jen to bude o cca 3mm vyšší. A když už mám někde lištový krabice, tak už to je dost velký ústupek z estetiky, takže podložka mě určitě nerozhází.


K tématu:

Z katalogu KOPOS
Materiál: Tvrdý samozhášivý polyvinylchlor id (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C.
Krabice dle požadavků ČSN EN 60 670-1 čl. 18 vyhovují zkoušce odolnosti proti nadměrnému teplu a hoření žhavou smyčkou s teplotou 850 °C. Nad rámec požadavků
této normy je prováděna na krabicích zkouška odolnosti proti šíření plamene, jak to vyžadovala ČSN 37 0100.
KOPOS KOLÍN jako výrobce doporučuje montáž krabic na a do stavebních hmot třídy reakce na oheň A1 až C nebo D ve smyslu ČSN EN 13 501-1 (popř. dle dříve platné
normy ČSN 73 0862 Hořlavost stavebních hmot: Montáž krabic na a do materiálů stupně hořlavosti A až C2) viz strana 129.
V kombinaci s tepelně izolační podložkou (viz str. 38) tloušťky 5 mm z materiálu třídy reakce na oheň A1 (popř. dle dříve platné normy ČSN 73 0862 Hořlavost stavebních
hmot: Montáž krabic na a do materiálů stupně hořlavosti A) lze montáž na hořlavé podklady provádět bez omezení.
Krabice jsou určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A.

Takže, když je OSB C1, tak by to mohlo jít. Jestli to teda chápu správně.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #2 kdy: 11.05.2014, 14:02 »

TO:Pavel Dolejš 33
Podle toho, co míníte tou deskou OSB.
Pokud mě paměť neklame, tak OSB deska nikdy nebyla zařazena do kategorie „C1“,  dle ČSN 73 0862, ale do kategorie „C2“.
Dle ČSN EN 13 501-1, je OSB deska v kategorii „D“.
Do jaké kategorie patří OSB deska, říká výrobce dle technického listu. Čili s důvěrou se obraťte na výrobce té desky, popřípadě dodavatele.
 Úsměv
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 12.05.2014, 21:58 »

Řekl bych, že automatická instalace podložky vyjde mnohem levněji nežli tahání informací z výrobce tanecek
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 12.05.2014, 22:40 »

Existuje vůbec OSB deska s třídou reakce na oheň "E"?
Zaznamenáno
Pavel Dolejš 33
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 16.05.2014, 20:24 »



 Tak dle výrobce je to klasika- D ,  takže by neměl být problém. Viz přílohy.

Děkuji všem :-)

PD






 

 

 

 


 




* horl 1.png (20.28 KB, 569x182 - prohlédnuto 1087 krát.)

* horl.png (63.82 KB, 625x517 - prohlédnuto 2975 krát.)
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 16.05.2014, 21:48 »

No, klasika to bude za podmínky "normálního prostředí" ,  pokud bude deska dlouhodobě vystavena např. zvýšené teplotě a pod.,  její vlastnosti se změní.
Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 17.05.2014, 10:01 »

Mne by docela zajímalo, co konkrétně si lze představit pod pojmem : "Běžné deskové materiály na bázi dřeva".   Jsem v rozpacích
A taky co jsou "Dřevěné materiály nepřispívající k rozvoji požáru". To má být nějaké nehořlavé dřevo?  Šok

Že by něco na způsob Heraklitu, který byl uváděn ve výčtu hmot dřívějšího stupně B?

Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je mozna montaz kabelu primo na dreveny podklad?
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Mohu na palubku Tango normálně namontovat přímo, bez lignátové podložky?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Jak montujete světla na hořlavé podklady?
 Co je to za hmotu mezi zásuvkou a dřevem?
 Která norma ošetřuje použití "nehořlavých kabelů"?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jakým způsobem nainstalovat zásuvku 230V na dřevěný trám pod střechou?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Aké nehorľavé svorkové krabice používate s nehorľavými káblami NHKH, CXKE-V?
 Kde je definována povinnost použít FI 300mA v hořlavých konstrukcích?
 Podle které normy se určuje hořlavost materiálu?
 Jak instalovat zásuvku v obložení třídy reakce na oheň F?
 Co to jsou "běžně hořlavé" hmoty?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Definuje nějaká ČSN hořlavost plastu prodlužovacích zásuvkových rozboček?
 Je možné instalovat svítidlo bez F v trojúhelníku na sádrokartonový podhled?
 Požadavky norem a nevyhořet
 Nevyhořet, vědět co a kam instaluji
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Jak si vyložit hořlavý materiál při montáži svítidla bez značky "F" ?
 Jak se dříve prováděla instalace do hořlavých materiálů?
 Sníží sádrové lože hořlavost pro krabici KO ve dřevě?
 Jak je to s hořlavostí materiálů a do nich vkládaných elektroinstalací?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 Lze vést elektrický rozvod hořlavým prostředím v trámovém stropu?
 Jak správně nainstalovat lištové zásuvky na dřevo?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Je třeba dávat pod LED světlo nehořlavou podložku?
 Kde sehnat kulaté nehořlavé podložky?
 Co znamená značka na elektroinstalační krabici H v trojúhelníku?
 Může vestavná trouba stát na dřevěném regálu nezakrytá?
 Aka trieda horlavosti je este pripustna pre kryt elektrickeho zariadenia?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Značia sa symbolom F v trojuholníku aj svietidlá na malé napätie?
 Na základě čeho nemohu použít sádrokarton jako tepelně izolační podložku?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Četli jste prohlášení výrobce o montáži přístrojů do hořlavých podkladů?
 Jakou krabici zvolit pro montáž na dřevo?
 Je možné složení desky CEMVIN pod rozvaděčem z více částí?
 Mohu umístit svítidlo na SDK, které není vhodné na normálně zápalné materiály?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?