Autor Téma: Kdo je vic? Nejaky projektant nebo znamy elektrikar?  (Přečteno 11766 krát)
Kubulak-fero
« kdy: 03.04.2014, 14:01 »


Vlastnim halu so strojarskou vyrobou. Projektant mi navrhol kabel 2xAYKY 3x120+70. Znamy elektrikar mi ale poradil ze tie iste parametre dosiahnem jednym kablom AYKY 4x240. Viete mi prosim odborne poradit pripadne zdementovat niektore riesenie? Elekromerovy rozvadzac mam navrhnuty pri TS 450m od haly. povolenu vysku hl. istica je 120A

Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 03.04.2014, 18:24 »

Každé řešení má své plus a mínus.

2 kabely:
+ budou mít asi vyšší zatižitelnost (podle toho jak budou uloženy vzhledem k sobě)
+ pokud dojde na jednom k poruše, budete schopen alespoň nějakého nouzového provozu
+/- podle místních podmínek bude lepší manipulace s kabelem a možnost jeho zavlečení.... někam....
- bude to dražší

1kabel
+ cena
+/- podle místních podmínek jej třeba dostanete tam kam dva kabely ne
+ v této konfiguraci trošku lepší parametry sítě (PEN 240 oproti 140 při 2x 70mm2)
- při poškození jste po tmě


Nakonec o tom rozhoduje investor.....
Vůbec teď neřeším, jestli  jeden nebo druhý vyhoví nebo ne, jen srovnávám varianty bez jakýchkoliv čísel.
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 03.04.2014, 18:56 »

Možná bude nelepší, když se s nimi potkáte s oběma zaráz, oni řeknou argumenty pro své řešení a vy se rozhodnete.... . Oni znají narozdíl ode mne místní podmínky...
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 03.04.2014, 19:12 »

Citace
Kdo je vic? Nejaky projektant nebo znamy elektrikar?

Záleží na každém pracovníkovi.. .. Škleb Škleb Škleb Škleb
Znám projektanta, kterého kvalitní elektrikář "strčí" do kapsy... tanecek
Znám projektanta, který umí a zná (i manuálně) víc jak známý elektrikář!! tanecek

Jinak AYKY 4x240 není !! Mrknutí
Je AYKY 3x240+120..... tanecek tanecek    PEN vodič už nemusí mít shodu s fázovými!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 03.04.2014, 20:03 »

Je mnoho neobvyklých průřezů, s 4x240 jsem se prvně setkal u AXKE.
V příloze je patrná výhoda varianty dvou kabelů vůči jednomu co do zatižitelnosti . Pro vylepšení PEN by pak byla vhodnější dvojice 4x120 oproti 3x120+70.

* 1-AYKY.pdf (63.5 KB - staženo 810 krát.)
Zaznamenáno
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 03.04.2014, 20:22 »

Při dimenzování kabelů se musí vzít v potaz spousta aspektů, působících po celé délce kabelů.
Jednou z výhod paralelního zapojení je vyšší zatížitelnost z důvodu lepšího chlazení díky většímu povrchu.
Odhadem přes palec:

3x240+120:
druhá odmocnina z 240/Pí je rovna poloměru žíly tj. 8,74mm
odhadem poloměr kabelu je cca 2,5 násobek poloměru žíly tj. 21,85 mm
x 2Pí = obvod kabelu tj. cca 137,29mm převedeno na 1 metr kabelu tj. 137290mm2

2x3x120+70:
druhá odmocnina ze 120/Pí je rovna poloměru žíly tj 6,18mm
odhadem poloměr kabelu je cca 2,5 násobek poloměru žíly tj. 15,45 mm
x 2Pí = obvod kabelu tj. cca 97mm x 2 kabely, převedeno na 1 metr dvou kabelů tj. 194160mm2

z toho plyne cca o 41% větší plocha pro chlazení v případě paralelního zapojení

Těch neznámýých je příliš mnoho.
Dejte na radu kolegy Rotrekla. Pozvěte je oba, ať vám výpočtem obhájí svoje řešení.
Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 03.04.2014, 20:23 »

PEN vodič už nemusí mít shodu s fázovými!
V tom případě pro vás asi bude velkým překvapením nová ČSN 33 2130 ed. 3
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 03.04.2014, 20:31 »

...    PEN vodič už nemusí mít shodu s fázovými!
Což je ale s ohledem na přibývající množství spotřebičů, zatěžující síť vyššími harmonickými, časovaná bomba, která může přinést velký problém!
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #8 kdy: 03.04.2014, 20:32 »

Díky používání elektronických předřadníků (zářivky) a spínaných zdrojů (PC) může nastat situace, kdy v N (PEN) vodiči poteče větší proud než ve fázových vodičích - což je v "normální" síti při rovnoměrném zatížení fází nemožné.
Redukovaný PEN vodič potom může být problém.
Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 03.04.2014, 20:35 »

V tom případě pro vás asi bude velkým překvapením nová ČSN 33 2130 ed. 3
Bude se vztahovat také na průmyslové haly?

Což je ale s ohledem na přibývající množství spotřebičů, zatěžující síť vyššími harmonickými, časovaná bomba, která může přinést velký problém!
Má na harmonické nějaký vliv pravidelné uzemňování PEN?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 03.04.2014, 20:48 »

...
Má na harmonické nějaký vliv pravidelné uzemňování PEN?
Pokud bude jen "odporová" zátěž, při správném rozložení zatížení by PEN vodičem mělo téci minimum.
Vyšší harmonické způsobují, že proudy v jednotlivých fázích časově nepřekrývají a tak se při vektorovém součtu nemohou "vyrušit",  PEN vodičem teče proud a jak je ti jistě známo, není přesná poučka, že proud teče cestou nejmenšího odporu, proud bohužel teče všemi vodivými cestami a tak vyšší harmonické způsobí průchod proudu PEN vodičem a jeho část poteče i zemí mezi jednotlivými zemniči.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 03.04.2014, 20:57 »

Takto položená otázka je s prominutím pěkná blbost.

Obě řešení jsou v podstatě možná. Ale zde bych se přikláněl na stranu projektanta. Ten navrhuje řešení, za kterým si stojí a za které ručí. Elektrikář, ať známí, nebo cizí, by to měl podle projektu provést. Pokud shledá nějaký nesoulad s normou, nebo si myslí že má lepší řešení, může projektanta kontaktovat a konzultovat to řešení přímo s ním. Jak by se k tomu pak měl postavit revizák, který k výchozí revizi potřebuje projektovou dokumentaci a by neseděla? Myslím, že by byla jedna závada hned na světě. Ještě bych se bál, o všechno si pak ten elektrikář udělá po svém. A to zřejmě bez znalosti všech požadavků na začátku, vnějších vlivů i bez potřebných výpočtů. To by potom do toho mohl „kecat“ kdo chce a to není dobře.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 03.04.2014, 21:20 »

P vyšší harmonické způsobí průchod proudu PEN vodičem a jeho část poteče i zemí mezi jednotlivými zemniči.
No právě. Vodič PEN je tedy na rozdíl od vodiče N poněkud "odlehčen".

Ale zde bych se přikláněl na stranu projektanta. Ten navrhuje řešení, za kterým si stojí a za které ručí.
Ano. Ten, kdo to dá na papír a podepíše se, nese odpovědnost. Spousta vylepšovatelů obvykle změkne, když se jim navrhne papír s podpisem.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 03.04.2014, 22:47 »

S tím odlehčením bych byl opatrný, stejně tak na sebe nabírá proudy z jiných rozvodů.
Zaznamenáno
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 03.04.2014, 22:53 »

 pane Šohajdo. Kabely 4x240 a 2x240 se vyrábí v druhu AYKY i CYKY.
Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 04.04.2014, 06:26 »

V tom případě pro vás asi bude velkým překvapením nová ČSN 33 2130 ed. 3
Tazatel má v otázce uvedeno : Vlastnim halu so strojarskou vyrobou.

ČSN 33 2130 ed. 3 není v seznamu platných norem z unmz 4/2014   to čerpate z jakých zdrpjů ?
 A co se týká Iz tak 120  má 212A poj.200 A při gF1 a 240 má 330 A při gF1 315A
pak si stačí vybrat a podívat se do měšce jinak je na netu hoooodně míst
Já osobně bych zvolil větší jeden průřez. a pak je tu ještě úbytek a to chce hodit do stroje.
Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 04.04.2014, 06:43 »

Pane Ratiborsky, unika Vam kontext, spis si prectete, na co jsem reagoval, nez se zapojite do debaty.

Taky je pomerne prekvapive, ze umite urcit zatizitelnost kabelu, aniz byste mel poneti o tom, jak je vlastne ulozen. Zatizitelnost neni jen jedna dle katalogu, nybrz je jich nekolik dle CSN 33 2000-5-52 ed. 2
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 04.04.2014, 07:03 »

Ono mimo jiné taky bude možná zajímavé v kontextu toho kde bude umístěno měření, mrknout na ztráty na vedení a kolik budou tyto stát, pak se třeba přijde na to, že nejlepší bude dát 2 x 4x240..... Ale to bez podkladů stejně nikdo nevyřeší.
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.