« Odpověď #72 kdy: 24.03.2014, 19:04 » |
|
Netvrdím, že to na beton ovlivňuje funkci chrániče.Jen mne udivuje, že tu uvažuje i kapacita odrušovacího kondenzátoru (kdo ví je-li tam nějaký) a nechává všechny v pohodě 75V na čerpadle ve vedlejší studni.Příčinn á souvislost tam určitě je.Po odstavení vadné pumpy porucha přestala.
Když to doženu do absurdna, i kdyby soused hodil holý vodič do studny, aby si v ní ohřál vodu, nemělo by to vyvolat výpadek chrániče v jiné instalaci. Jde o to přijít na to, kudy se do stává do okruhu L-N za chráničem takový rozdílový proud, že vybaví FI 0,3A. Pokud bude napětí ve vodě, proud bude procházet PE vodičem a chránič by reagovat neměl. Opět mi z toho vychází buď izolační stav, který tazatel označuje za dobrý, nebo ta hladinová sonda.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #76 kdy: 24.03.2014, 20:21 » |
|
co je prosim vas zapojene zle?
Podle toho nákresu, v případě že vypne motorový spouštěč, tak zůstává stykač v sepnutém stavu. Tak jaké hodnoty jste naměřily?
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #79 kdy: 24.03.2014, 21:11 » |
|
tak v tom prave problem nevidim... motorovy spustac ma prvorade plnit ochranu motora a v tomto pripade aj plni...
Ake hodnoty vas zaujimaju?
Ale já ano! Standart, je zapojení tak jak říkám. Motorový spouštěč, který přes svůj pomocný kontakt, v případě výpadku, rozpojí obvod cívky stykače a tím vypne i stykač. Když se trochu zamyslíte, přijdete na to sám. Jaké hodnoty? 1) izolační odpor zapojeného zařízení za proudovým chráničem 2) přechodový odpor mezi svorkou PE v domovním rozvaděči a svorkou PE v místě připojení kabelu čerpadla 3) Například unikající proud ve vodiči PE za proudovým chráničem 4) Hodnoty změřené na proudovém chrániči, respektive vypínací čas, vypínací proud,atd... Máte k tomu EZH, jeho vnitřní zapojení, a ne to co je v technickém listě?
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #81 kdy: 24.03.2014, 22:03 » |
|
To asi nemá. Stačilo by ale změřit izolační stav napájecíc svorek proti svorkám pro ponorné elektrody. Přes ty elektrody se napětí ze studny souseda dostává až do rozvaděče čerpadla ve studni zákazníka.
A jak to souvisí s vypínáním toho proudového chrániče?
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
Andrej Pifec
Neverifikovaný uživatel @5
Offline
|
|
« Odpověď #83 kdy: 24.03.2014, 22:22 » |
|
mohl by jste napsat konkretní typy zařízení. Možná bych si zkusil udělat nějaký experiment v plastové nádrži. Něco ve stylu hodit tam ponorku a přes výkonový odpor fázi a zkusit jestli FI poletí a nebo ne.
Chranic OEZ OFI 25/4/030 Istic OEZ LSN25C/3 Stykac OEZ S25-31 EZH ELMIK 12V Spustac OEZ SM1-6 Tlakovy spinac PM230 Cerpadlo EBARA WINNER 4N
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #85 kdy: 25.03.2014, 00:11 » |
|
TO : Andrej Pifec Ad 1 není problém doplnit pomocný kontakt Ad 2 ten izolační odpor není zrovna nic moc, v nových instalacích naměřím obvykle 50 až 90 Megaohm, (odpojil bych EZH, dále vývod na chrániči, a vyzkoušel bych izolační odpor měřit 1000 V DC) Jakým napětím byl měřen izolační odpor?(někde je tam vlhkost) Ad 3 přechodový odpor je v pořádku, teda dle použité metody. Ad 4 ten proud je hodně nízká hodnota. Můj klešťák dokáže změřit 1mA, což je pro mne dostačující. Čím jste to měřily? Ten proud je po celé trase vodiče PE?(od FI až ke svorkám připojení čerpadla)? Ad 5 No to je škoda. Protože to může být taky problém, když se neví jestli FI správně funguje? Ad 6 Jak víte že to je oddělovací transformátor?
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #87 kdy: 25.03.2014, 07:14 » |
|
... 2. izolacny odpor 3.8Mohm ... 4. Unikovy prud v PE merany v domovom rozvadzaci 0.83mA ...
Izolační stav nic moc, to už naznačuje možnost nějaká chybičky unikající proud - proud vodičem PE nic neříká tam, kde je neživá část, spojená s PE nějak "spojená" se zemí. Tam vy více naznačil rozdílový proud mezi L a N. Čím a jak je naměřena ta hodnota 0,83mA?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|