Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Kam zapojit páty N vodič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kam zapojit páty N vodič?  (Přečteno 3769 krát)
Marcel Šabata
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 14.03.2014, 14:23 »


Když uvažuji teoreticky,
kam zapojit 5. vodič - N u 3 fázové soustavy s 5 žílami.
3 fáze jsou mně jasné, ochranný vodič PE taky.

Ale kam zapojit ten 5.?

Proč se tedy rozvod 3x400V po novu vede všude 5 žilami?
Jen pro to, aby se mohlo někde vedení rozdělit na 3 po 230V - třeba při připojení sporáku apod?
V případě indukčního motoru se ani v zapojení do Y střed nezapojuje na N vodič.
Je nutné tedy předělávat připojení např. pily na 3x400V na pětikolíkovou přípojku podle nové normy, jak zde již někdo v minulosti psal?
Nestačilo by je 3 fáze a vodič PE?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 14.03.2014, 14:41 »

On je ten střední vodič N potřebný i pro žárovku, PC, televizi,... Prostě všude, kde máme spotřebič na 230V

A asi by bylo hloupé mít 2 přívody do domu,jeden jen jednofázový na 230V a druhý třífázový, prostě se z třífázového rozvodu bere i jednofázové napájení.

A jak se ukázalo, je střední vodič PEN současně jako pracovní N a ochranný PE  především u menších průřezů nebezpečný pro svoji "poškoditelnost",  používá se 4 drátový rozvod s PEN vodičem jen pro hlavní rozvody a pro koncové se od jistého bodu používá 5-i drát pro 3f rozvod a 3drát pro 1f rozvod. 
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #2 kdy: 14.03.2014, 14:55 »

Pokud třífázové zařízení nepořebuje vodič N, potom je skutečně celkem zbytečné, aby byl přívodní kabel pětižilový (5C),  postačí čtyřžilový (4B).
Typicky třeba ty přívody pro motory. 
Pokud je takové zařízení připojené ze zásuvky 400V (pětikolíkové),  přívodní kabel může být čtyžilový a N kontakt ve vidlici zůstane nepřipojený.
Zásuvka ovšem vždy musí mít zapojené všechny kontakty. Stejně tak prodlužovací šňůry.
Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 15.03.2014, 13:37 »

Citace
Nestačilo by je 3 fáze a vodič PE?

Stačilo pro chod.....Ale tady je "posílena" bezpečnost, zejména lidí ! 5 vodičů.....

(Hodně stručně řečeno)
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 15.03.2014, 16:24 »

Když uvažuji teoreticky,
kam zapojit 5. vodič - N u 3 fázové soustavy s 5 žílami.
3 fáze jsou mně jasné, ochranný vodič PE taky.



Ak máte sústavu TNC-S je to jednoznačné . Musíte použiť 5-kolíkovú zásuvku a tam je samozrejmé, kam čo dáte. Najmä, ak máte na tomto vývode prúdový chránič. Iné je pripojenie samotného motora, ktorý vodič N nepotrebuje, ale vodič PE ano. Pokiaľ ale do tejto zásuvky pripojíte stroj, ktorý má síce 3-fázový motor ale pritom má aj nieaké ovládanie, kde potrebuje  N potenciál, potrebujete všetkých 5 vodičov, inak by vám  vybavoval prúdový chránič. Pokiaľ však máte starú sústavu  TNC, čiže 4-vodičovú, potom je zbytočné ťahať 5-žilový kábel. Toto sa už v dnešnej dobe nerobí a je to v rozpore z normou .Aby som to upresnil, hovoríme o zapojení zásuvky a nie o pripojení spotrebičov.
Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Marcel Šabata
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 15.03.2014, 20:31 »

.
Pánové, děkuji za vysvětlení, a to především Ižáku Ctiborovi, který mně v tom udělal úplně jasno.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.