Vladimír Rybár
|
|
« kdy: 01.03.2014, 15:35 » |
|
Byt v paneláku. Hliníkový rozvod TN-C 1x25A. Iskrila mi predlžovačka pri zapájaní vecí do nej. Následne prestala fungovať. Predlžovačka bola zapojená v dvojzásuvke hore. Vybral som teda starú predlžovačku a skúsil som do tej istej hornej zásuvky zapojiť halogénové stojanové svietidlo čo má príkon do 300W. Všetko fungovalo ... Tak tam teda zapájam predlžovák a zrazu prásk. na konci predlžováka iskry. Bytový istič 1xB25A aj okruh 1xB16A vypadli. V byte niekedy iskria aj ostatné zásuvky. Viem že to môže byť nebezpečný stav zalomený vodič PEN (študujem elektrotechnik u na VŠ). Tá predlžovačka bola kupována niekde v akcií v nejakom markete (zrejme polsky vyrobca). Rady že mám kupovať kvalitné a drahšie je mi jasné. Ale aj keď kúpi človek neznalý (konkretne moja mama) nejaký predlžovák v markete nemal by fungovať. Má na sebe kontrolu originality C E. A ešte čo sa týka iskrenia zásuvok. Mama je pripravená že sa bude musieť spraviť kompletná rekonštrukcia (chcela čiastočnú). V prípade že zavolám revízneho technika, ktorý by mi premeral okruhy (impedancie, podotahoval šroby) vedel by mi určiť ktoré zásuvky sú ešte bezpečné a vydržia určitú dobu do rekonštrukcie(toto alebo buduce leto) a ktoré sú už nepoužitelné ?
//Priložím fotografie, ale žial sú väčšie ako 1MB, musím ich upraviť na menšie rozlíšenie... Podla fotky to vypadá na iskru medzi PE a L , kontakt L pripevení od "kolajnicu" sa odtrhol..
|
|
|
|
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
Offline
Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
|
|
« Odpověď #1 kdy: 01.03.2014, 17:04 » |
|
Má na sebe kontrolu originality C E. A ešte čo sa týka iskrenia zásuvok.
Tak to je dobrý vtip! C E tedy s mezerou mezi písmeny znamená China Export. Kde jste vzal termín "kontrolu originality"? Že by na Slovensku to měli jinak? Takto na dálku nikdo nebude věštit! Evidentně je to vyhnívající nulování. Teď to zalepíte a pozítří to shoří. Zavolejte elektrikáře a ušetřete čas všem.
|
Elektrika NENÍ časopis!
|
|
|
Jiří Schwarz
Online
|
|
« Odpověď #2 kdy: 01.03.2014, 17:10 » |
|
... Evidentně je to vyhnívající nulování. Teď to zalepíte a pozítří to shoří. ....
Pokud ses s odhadem "trefil", on by nějaký "spotřebič s kovovým krytem" také mohl někoho zabít!! To není na diskusi na webu, to je na návštěvu odborníka!
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 01.03.2014, 18:34 » |
|
No jo špatně nabodovaný fázový vodič... Dotek s kolíkem. Normální Polský shit....
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Juraj Rojko
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 01.03.2014, 21:10 » |
|
C E tedy s mezerou mezi písmeny znamená China Export.
Naopak, China Export je bez mezery. To na obrázku je správná značka shody. To ovšem neznamená, že je to výrobek kvalitní a ani když je kvalitní, tak to neznamená, že se nemůže pokazit. U naprosté většiny prodlužovaček je bohužel úplně jedno, zda je na nich CE nebo C E, provedení a životnost odpovídá ceně. Mimochodem, jde o normální český shit, vyrobený na 99,99% v Číně...
|
|
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 02.03.2014, 00:08 » |
|
Kábel je H05VV-F3x1.00mm2 Takový "kabel" (šňůra) neexistuje! Buď je to H05VV-F 3G1,0 nebo H05VVH2-F 2X1,0.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
|
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
Offline
Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
|
|
« Odpověď #11 kdy: 02.03.2014, 07:44 » |
|
Já bych se Číňanů zastal. Pokud zadavatel (nemusí jít vždy o neznámou značku) dá na výrobek 2 eura, vyrobí kvalitu takovou. Pokud jedno euro, vyrobí kvalitu makovou.
Přesně tak. Moje slova. Číňan není žádný blbec. Je to od nepaměti obchodník. A jako správný obchodník dodá svému klientovi to, co on požaduje. A je jedno zda je to zadavatel z CZ, SK, PL. Pokud chce po Číňanovi "levnější, než nejlevnější", Číňan jen přikývne a jeho další otázka bude: "How many containers please?". Na druhou stranu i takových shitů je občas potřeba. Moje oblíbené shity jsou zásuvky IKEA. Kupujuje pro připojení nabíječek spotřebičů typu mobilní telefon, tablet, laptop. Vždy takový shit někde zapomenu. Svou funkci v tomto případě plní a když ho ztratím, pomyslím si "inu byl to jen ...". Kvalitní zásuvková pole bývaly zpravidla Made in Germany, ale co dnes znamená popis ... Samozřejmě stojí asi čtyřikrát víc.
|
Elektrika NENÍ časopis!
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Online
|
|
« Odpověď #13 kdy: 04.03.2014, 17:57 » |
|
... Oxid z hliníku dám dole ?šmirglom? ...
Zdrsněný oškrabaný povrch bude asi oxidovat ještě více, "šmirgl" bych rozhodně nedoporučoval! Myslím si, že kdybych neměl řidičák, asi bych se veřejně neptal, když pojedu autem, jestli tam musím dát benzín nebo i něco jiného...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 04.03.2014, 18:20 » |
|
Ešte by som sa chcel opýtať... Idem kontrolovať spoje v zásuvkách a inšt. krabiciach a aj v rozvodnej skrini. Oxid z hliníku dám dole ?šmirglom?
Pozvěte si někoho, kdo ví, co dělá. Když se do toho pustíte sám, pravděpodobně naděláte víc škody než užitku.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|