Proč motor při zapojení hvězda nefunguje?
Ondře Pecka:
Mám motor 5.5kW, který má na štítku trojúhelník 380V.
Zde na fóru sem si našel, že pokud takový motor má šest vývodů, lze jej zapojit i do hvězdy (pouze na rozběh).
Můj problém je v tom, že při zapojení na trojúhelník vyhazuje jistič a při zapojení hvězda motor vrčí a jenom pomalu se otáčí (jako by ho něco brzdilo), ale občas se stane, že se po několikátém zapnutí a vypnutí roztočí.
Je to dáno konstrukcí motoru a prostě fungovat na rozběh na hvězdu nebude, nebo je chyba někde jinde?
Jiří Schwarz:
Je motor v pořádku?
- mají všechna 3 vinutí podobný odpor?
- jaký mají vinutí izolační stav mezi sebou a proti zemi (kostře)?
To chování tak trochu naznačuje, že by mohl být zkrat mezi vinutími nebo jedno vinutí přerušené...
Kastner Lubomír:
Chtělo by to doplnit údaje. Jaký jistič vyhazuje?? 32A / B ? Nebo jiný? A nebyl by k dispozici štítek se všemi údaji? Možných závad se nabízí hned několik. Vadné vinutí, přeházené vývody, slabé jištění apod. Před časem byl tady podobný dotaz. Nejlepší by bylo motor odvézt do odborného servisu k proměření případně k zjištění závady a pokud by to bylo nutné, tak i opravě.
Jaroslav Mrázek:
Pokud je na štítku pouze trojúhelník 380V, tak ho do hvězdy nezapojíte, pokud čistě náhodou nemáte k dispozici fázové napětí 380V. ;) A takto velký motor, v běžné domovní instalaci, budete do trojúhelníku dost těžko spouštět kvůli záběrným proudům.
Tomáš Žabka:
Pokud to bude možné, zkuste nafotit štítek motoru, z něho by mohlo být patrné více. Nedávno jsem se setkal s dvouotáčkovým motorem a měl také šest drátů, vypadal úplně standardně a jako nezasvěcený jsem byl také přesvědčen, že to je normální "asynchronňák", ale když jsem pak kouknul na štítek tak mi to bylo jasné.
Jinak pokud se jedná o klasický motor tak 5,5kW bude mít proud asi cca 10A. (P=3*Uf*I*cos(fi)) cos(fi) cca 0,8. Motor si bere cca 5-8x In, takže potom by to bylo 80A D a 23A Y. Tu hvězdu by ještě jistič mohl udržet, ale na trojúhelník to asi nepojede aspoň při standardním domovním jističi 25A.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana