Mohu kabel CYKY 2Bx1,5 uložit na dřevo?
n:
Chtěl bych na chatě před vchodem namontovat světlo. Jelikož se jedná o dřevostavbu, tak mě zajímá, jestli tento kabel mohu protáhnout přímo skrz dřevo, nebo jestli ho mám tahat skrz trubku. Kabel je CYKY 2B 1,5.
Jiří Schwarz:
ANO i NE!
Ano - kabel CYKY má při správném dimenzování a jištění atest pro přímé uložení na hořlavé podklady.
Ne - zřizovaný okruh by měl mít "plný počet vodičů", tedy L - N - PE
Pokud je to dřevostavba, máte centrální proudový chránič? Rozvody v dřevostavbách by měly být chráněny proti požáru chráničem 300mA.
A je to vždy na individuální posouzení, pokud je stavba bez chrániče, protože v době výstavby být nemusel, a něco se nyní rozšiřuje, přidávají okruhy...
Daniel Hudzík:
Pokial mate celu instalaciu prevedenu podla starej normy /tj. kablami 2B/ ... natiahnutie daneho kabla cez drevo nie je o nic nebezpecnejsie nez cely zbytok instalacie...
Linhart Jarda:
Danieli, pro toto konkrétní řešení maš asi pravdu, ale nebyl bych tak rozhodný bez dalších informací. Podle tvého rešení, když budu mít rozvod v povlakových trubkách v "haketalu" je další rozšíření rozvodu opředeným vodičem taky OK? Žadatel n dal málo informací. Sám bych to posuzoval jako Jirka Schwarz. Jako minimální rozšíření bezpečnosti v uvedeném případě vidím alespoň použít CYKY 3J*1,5 z nejbližší rozvodné krabice při jištění stávajícího obvodu max B10/1.
Cena CYKY 3J*1,5 není tak velká, aby se muselo šetřit za každou cenu. Jinak CYKY je při dodržení dalších podmínek povolen výrobcem Kablo i Prakab na a do "smrkového dřeva". Ale rád bych viděl technický list od kabelu na uvedeném obrázku.
Pro n. Tím, že použijete CYKY 3J*1,5 místo 2B*1,5 významně zvednete bezpečnost dané části instalace. Při použití chrániče 300mA(100,10mA), je-li to možné, budete moci klidné spát a budete mít část instalace připravenu na rekonstrukci.
Daniel Hudzík:
Citace: Linhart Jarda 18.01.2014, 02:42
Danieli, pro toto konkrétní řešení maš asi pravdu, ale nebyl bych tak rozhodný bez dalších informací. Podle tvého rešení, když budu mít rozvod v povlakových trubkách v "haketalu" je další rozšíření rozvodu opředeným vodičem taky OK? Žadatel n dal málo informací. Sám bych to posuzoval jako Jirka Schwarz. Jako minimální rozšíření bezpečnosti v uvedeném případě vidím alespoň použít CYKY 3J*1,5 z nejbližší rozvodné krabice při jištění stávajícího obvodu max B10/1.
Cena CYKY 3J*1,5 není tak velká, aby se muselo šetřit za každou cenu. Jinak CYKY je při dodržení dalších podmínek povolen výrobcem Kablo i Prakab na a do "smrkového dřeva". Ale rád bych viděl technický list od kabelu na uvedeném obrázku.
Pro n. Tím, že použijete CYKY 3J*1,5 místo 2B*1,5 významně zvednete bezpečnost dané části instalace. Při použití chrániče 300mA(100,10mA), je-li to možné, budete moci klidné spát a budete mít část instalace připravenu na rekonstrukci.
Nevidim zmysel dvihania bezpecnosti 2m instalacie, ak za celu jej bezpecnost zodpoveda napriklad privodny 4mm Al PEN. Ale to je len priklad.
Pri rozsireni zasuvkoveho okruku v panelaku napr o 1 zasuvku si tiez ku guacu nedate krabicu s chranicom a neprizemnite bod rozdelenia PENu.