Mozu sa umietsnit zemniace tyce v blizkosti obytnej pivnice?
Jan Hájek:
OK, vemte tužku a papír a udělejte základní náčrtek situace, som z toho voľaký zmätený.
Janoo:
Hromozvod je nas, robili sme rekonstrukciu domu (obytne podkrovie, strecha),
zemnice nie su hotove, 3 tyce v rade za sebou a spojene pasovinou medzi 2 zvodmi.
s kazdej strany domu 2 zvody spojene v zemi tymto sposobom (vsetky spojit nejde, kvoli betonovym chodnikom)
je to bezpecne?
urcite bude aj lepsie riesenie, ale treba riesit vsetko v ramci moznosti co mame....
Janoo:
dakujem
Jan Hájek:
Pokud oba dva zemniče propojíte s hlavní ekvipotenciáln í svorkovnicí objektu, nebo PEN a nasadíte svodič bleskových proudů na vstup, tak by vám nemělo hrozit po zásahu bleskem žádné větší nebezpečí.
PS: Pokud bude dodržená dostatečná vzdálenost od jímací soustavy /pro výpočet bych zohlednil pouze dva svody/ a na střeše nebudou zvěrstva typu připojení kovového komínu, nebo jeho kovové vložky.
Janoo:
dakujem, prepetova ochranan uz je namontovana, spojenie oboch by malo byt cez ten pas z elektromeru.
a zo zeme do rozvadzacu cez svorkovnicu gulatina/med (kupelna, vodovodne potrubie, plyn...!
mal som len obavu lebo v podsate za stenou mojho (skromneho) bytu budu vo vzdialenosti 1m tyce co maju zviest blesk....
este raz dakujem