Mozu sa umietsnit zemniace tyce v blizkosti obytnej pivnice?

(1/4) > >>

JanJo:
Je bezpecne umiestnit zemniace tyce hromozvodu 1m od domu, ktory ma zriadeny byt v pivnici?

Ide o starsiu zastavbu medzi domamy je len 2 m priestoru.
V projekte je len odpor do 15 ohm. projektant nam nakazal tyce a spojenie s pasovinou od elektromeru.

V pripade zasahu blesku nevbehne blesk aj do tohoto podzemneho bytu?

Jiří Schwarz:
Tohle se bez znalosti spousty konkrétních údajů z popisovaného místa vůbec nedá posoudit.
- ten byt v suterénu (sklep, pivnice) je součástí jakého objektu? Má ten objekt hromosvod?
Pokud ano, měly by objekty vzhledem k minimální vzdálenosti mís propojenou, resp. společnou zemnicí soustavu.
Pokud je, jak velké (vysoké) jsou oba objekty? Srovnatelné nebo je jeden výrazně vyšší?

Wolfgang Marks II:
Pokud bude dodržena hloubka výkopů pro uzemňovací vedení a napojen na systém vyrovnání potenciálů, já bych s tím problém neměl.

Jan Hájek:
Ano, umístění zemniče v blízkosti systémů s jiným potenciálem může v okamžiku zásahu bleskem vytvořit nebezpečnou situaci.
Jak uvedl kolega Schwarz na posouzení je potřeba znát více souvislostí.
PS: Pokud v současné době projektant navrhl odpor zemniče 15 Ohm, vyhoďte jak projekt, tak projektanta.

Janoo:
Vyrazne vyssi je nas poschodovy dom s tou (mojou) obytnou pivnicou, susedia maju stary murovany kurnik/kolnu, momentalne sklad neporiadku.


ziaden dom na ulici nema hromozvod. pripojenie na pasovinu od elektrohodin, nie je nebezpecne?
viem ze sa prizemnuje instalacia, je to v projekte, ale pasok od elektrohodin je iba cca 15 cm pod kablom.
dakujem za Vase nazory

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana