Kolik ampér vydrží trubičková pojistka 8A 250V připojená na 12V?
Václav Třetí:
Myslím, že je třeba dodat to, že na spotřebič odebírající např. těch 8A nelze ve většině případů použít pojistku o hodnotě 8A.
Miroslav Zuna:
Pojistky nedoporučuji zatěžovat často a dlouhodobě proudem blízko jejich In . Drát se žhaví,oxiduje a časem se pojistka přepálí i na mnohem menší hodnotě proudu.
Nožové pojistky zatěžuji max do cca 2/3 In. ,ostatní do 1/2 In. Pokud se skutečná hodnota proudu přibližuje více k limitu jištění tak je lepší jistič.
Jiří_Hrubý:
Citace: Miroslav Zuna 01.05.2018, 20:57
Nožové pojistky zatěžuji max do cca 2/3 In. ,ostatní do 1/2 In.
Hmm, to jako lepší dát na 120A odběr 180-225A? Nevím kam až sahají vaše zkušenosti s PN, ale praxe je taková (a i konstrukce patron to umožňuje) že mohou být přetěžovány i o více než 50%, aniž by je to poškodilo na životnosti. Nehovořím o zkratu, tam je reakce jasná. Až uslišíte jak umí taková nožovka rozhučet rozpojovačku a udržet se, pochopíte.
Skutečným škůdcem je vlhkost, resp. vlhnutí písku a následná oxidace pásku či exploze patrony expandující párou při zkratu, ale to je jiný příběh.
Jan Bocek:
Citace: Miroslav Zuna 01.05.2018, 20:57
Nožové pojistky zatěžuji max do cca 2/3 In. ,ostatní do 1/2 In. Pokud se skutečná hodnota proudu přibližuje více k limitu jištění tak je lepší jistič.
S touto "zvláštní" teorii v oblasti jištění elektrických rozvodu hrubě nesouhlasím
Miroslav Zuna:
Citace: Radek Červený 06.05.2014, 20:51
Koukám, že je zde odlehčující vlákno pro pobavení po náročném pracovním dni. Mám rád tato vlákna, večer to člověku bodne ;) (dance)
Také přidám jednu hádanku. Jaký je rozdíl mezi milenkou a operativním leasingem? ;D :D
Tipuji,že žádný. V prvním okamžiku super ,ale ty finanční důsledky.