Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?
Tomáš Žabka:
Kabel 4x6 se dá běžně koupit slouží pro napojení motorů.
Jinak já, se také přidávám ke kolegům, jako revizák bych napojení podružného rozvaděče 4x6 (3xL+PEN) nepodepsal. Buď to to udělejte 4x10 a nebo 5x6.
Ludvík Kubík:
Citace: Tomáš Žabka 12.01.2014, 00:21
Kabel 4x6 se dá běžně koupit slouží pro napojení motorů.
Tak to mi uniklo, v této oblasti se běžně nepohybuji, (poklona) za odpověď.
Radek Kroutil:
Citace: Ludvík Kubík 12.01.2014, 00:04
Dá se 4x6 ještě někde koupit?
Dá. Např na www(tečka)ielektra.cz/kabel-cyky-j-4x6/d-86099/
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Ludvík Kubík 12.01.2014, 00:24
Tak to mi uniklo, v této oblasti se běžně nepohybuji, (poklona) za odpověď.
A pro zapojení 3f elektroměrů se používá rovněž.
Lukáš Rotrekl:
Chce se mě napsat v reakci na původní dotaz:
Pokud ano, vyměňte revizáka...... .