Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?
Jenda4:
Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?
Jedná se o přívod, který bude chycen z dolního patra z jiného rozvaděče.
V nastávajícím rozvaděči, bude chránič.
Jiří Buben:
Je-li rozvaděč v dolním patře rozvaděč podružný, tak by to u mě neprošlo. A proč tam nedáte kabel 5x6 mm2?
Jiří Schwarz:
Podle principu retroaktivity práva pokud to tak někde je z dřívějška, prostě se to provozuje.
Ale pokud se to dělá nově, mělo by to být podle "aktuálně" platných norem a ty již více než 15 let požadují PEN silnější než 6mm2, takže bych se pod to jako RT podepsat nechtěl.
Ale chtěl bych dostat do ruky projekt, kde se pod návrh takového hloupě úsporného řešení někdo podepsal!
Jirka Š. Svejkovský:
Neprojde. Už jenom z důvodu průřezu.
Ludvík Kubík:
Citace: Jenda4 11.01.2014, 14:00
Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?
Dá se 4x6 ještě někde koupit?