Jaký přívod k druhé rozvodnici?

(1/7) > >>

Lukáš Schejbal:
 

Chtěl bych pomoci jsem elektrikář laik.
Koupil jsem dům a předělávám všechnu elektriku v podkroví.
Zásuvkový kabel CYKY 3Jx2,5 jištěno 10A kuchyň jištěna 16A světla CYKY 3Jx1,5 jištěno 10A.
Jsou tam dvě malé místnosti jedna velká a kuchyň.
Rozdelil jsem si rozvodnice pro spodní patro domu a tohoto podkroví.
Takže je v podkroví rozvodnice zvlášť.
Teď řeším jaký přívod do této rozvodnice napojit zatím tam mám jen CYKY 3Jx2,5 abych si mohl rozsvítit.
Také bych tam rád připojil troubu je to el. s varnou el. deskou.

David Hruda:
Citace: Lukáš Schejbal  08.01.2014, 15:40

Chtěl bych pomoci jsem elektrikář laik.

To je co?

Vzhledem k nedostatku údajů CYKY-J 4x10 by snad měl stačit.

Jiří Schwarz:
Citace: David Hruda  08.01.2014, 15:49

...
Vzhledem k nedostatku údajů CYKY-J 4x10 by snad měl stačit.

Pokud to již není rozděleno na TN-S, protože pak by to musel být kabel 5x ...

Lukáš Schejbal:
Mám rozdělen okruh jedna malá místnost 3x zásuvka,druhá malá místnost taky  3x zásuvka,velká místnost 5x zásuvka,kuchyň 3x zásuvka.V každé místnosti světlo v kuchyňi světla dvě.Potřeboval bych právě vědět jaký přívodní kabel do této rozvodnice.A ještě tam chci napojit sporák bohužel příkon nevím nemám ještě změřeno

Lukáš Schejbal:
Chtěl bych pomoci jsem elektrikář laik.
To je co?

Samouk bez velkých zkušeností

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana