Proč je fáze na kolíku?

<< < (7/7)

Martin Hroudný:
Tak ta zásuvka je těžká prasárna a už při pohledu na ni se divím, že to ještě nikoho nepřizabilo. Jsou tam snad všechny chyby, které se v této souvislosti mohou vyskytnout, si říkám, jestli to není nějaká provokačka.

a) zásuvka je zjevně připojena jen "2drátově"
b) PEN vodič je opálený a zjevně na/zlomený (pokud se tedy jedná fyzicky vůbec o PEN a ne pouze o N)
c) není dodrženo pravidlo "desítky" - fáze je na pravé svorce
d) fáze je překlemována přes ochranný kolík (na kostře spotřebičů s jednoduchou izolací bude fázové napětí)
e) hliníkové vodiče - do zásuvek, které jsou frekventovaně užívané, vcelku nebezpečná zaležitost
f) ze zásuvky je "vytažen" nesilovými vodiči ještě jeden odvod, nebo co
g) je utržený šroubek závěsu zásuvky, bude se to ve vodičích při používání zásuvky o to více škubat (zvláště s hliníkem)

Jiří Schwarz:
to Hroudný
body a a e - setkávám se běžně s elektroinstala cí, která vznikla v době platnosti ČSN 34 1010 a pokud je v dobrém stavu, alespoň občas kontrolovaná a servisovaná, díky principu retroaktivity práva by byl problém ji označit za nevyhovující, i když z hlediska dnes platných norem to podporované provedení rozhodně není.

body c a d - prosvítá nám tam ta zelená barva izolace... ale třeba se při zapojování někdo na barvy vy...l a zapojit to tak, aby to fungovalo. Spojení kolíku a pravé dutinky je správně pro síť TN-C, pokud na tom vodiči bude PEN. A problematický funkce (žehlička občas nehřeje a probíjí) může vznikat již někde "daleko" před touto zásuvkou, na nějakém špatném spoji PEN vodiče