Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti?

(1/2) > >>

Pekara Jiří:

Už delší čas řeším problém z nízkým napětím ze sítě(ve špičce cca 205V-210V). Je možné že při tak nízkém napětí může chránič samovolně vypnout.
 

Tomáš Žabka:
Osobně se domnívám, že velikost napájecího napětí by na funkci chrániče vliv mít neměla, chránič reaguje na unikající proud, který vyhodnocuje pomocí součtového transformátoru, v případě nižšího provozního napětí bude unikající proud o trochu nižší (platí Ohmův zákon),  ale jiné ovlivnění bych neočekával.

Fuk Tomáš:
Existují napěťově závislé proudové chrániče, které při podpětí v síti vypínají.
Kdybyste uvedl typ, tak bychom se mohli dostat dál.

František Šohajda:
Citace: Fuk Tomáš  13.12.2013, 14:26

Existují napěťově závislé proudové chrániče, které při podpětí v síti vypínají.
Kdybyste uvedl typ, tak bychom se mohli dostat dál.


205 V min. to by měl ještě udržet !

Jiří Schwarz:
Citace: František Šohajda  13.12.2013, 14:47

205 V min. to by měl ještě udržet !

Ano.
Ale nevíme jak krátký je pokles a čím to tazatel měřil, naměřit krátkou špičku nebo pokles multimetrem, který má "aktivní usměrňovač" není jednoduché.
Mám tu jeden zásuvkový chránič, chtěl jsem ho na jednu aplikaci a ten někdy "stíhal spadnout" při výpadku než se stačila přepnout "obyčejná UPS".

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana