Je možné vést hromosvod půdním prostorem?

(1/3) > >>

Radim Valenta:
Minulý týden jsem se setkal s případem, kdy jsou na sedlové střeše antény dvou mobilních operátorů a na prostorné půdě jsou dvě buňky s ústřednami.
Anténní stožáry jsou ukotveny na stěně a zasahují cca 2m do prostoru půdy.
Je na ně připojeno vedení svodu, který je staženo až k cihlové podlaze půdy,
a na distančních podpěrách cca 10cm krouží mezi trámy a nakonec vybíhá
dírou ve stěně a tam se napojuje na vnější svod objektu.
Střecha je plechová, antény jsou na střeše připojeny k jímacímu vedení.
Stožáry by měly být připojeny v nejnižším místě, ale je nutné zavádět případný bleskový proud pod střechu a je nějaká opora v ČSN?

Jan Hájek:
Pokud je střecha plechová, antény na kovových stožárech a kontejnery spojeny metalickými vodiči s anténami, jak byste zabránil zavlečení části /nebo celého/ bleskového proudu do objektu?


Jaká je dostatečná vzdálenost v tomto místě?
Jaký je materiál podpěr vedení, co se válí na podlaze půdy? Mýlím se, že jsou vodivé?
Jak je vyrovnaný potenciál bleskového proudu v úrovni podlahy střechy? Jak je připravená instalace na vedení několika desítek kA?

PS: Slepé konce, pokud je od nich vše dále než je dostatečná vzdálenost nejsou nebezpečné.

JAN HÁJEK: Blesková válka č. 5 - Okapy, čekající zabijáci
http://elektrika.cz/data/clanky/jan-hajek-bleskova-valka-c-5-okapy-cekajici-zabijaci

Lukáš Rotrekl:
K Honzovi bych ještě doplnil dva dotazy:
Kdy to co tam je vzniklo?
A vy jste v tom zainteresován jak?

Radim Valenta:
Mám provést revizi a na první pohled se mi to celé nezdá. Podle správců domu byla instalace antén a buněk v r.2002, mají spoustu nájemních smluv, ale dokumentaci a revizní zprávy žádné.
Ještě odpovědi Honzovi: Dostatečné vzdálenosti vyhovují, podpěry jsou samozřejmě vodivé.... :)  Potenciál je vyrovnán na úrovni střechy: antény, stínění metaliky, kabelovody..  vše je pospojováno na přípojinci na střeše a propojeno s přípojnicí na buňce v podkroví. Buňka je kovové konstrukci svařené z "I" profilu, který je taky připojen na přípojnici na buňce .
Protože od slepého konce antén jsou dostatečné vzdálenosti, je tedy nutné je znovu připojovat a tahat hromosvod podkrovím? 

novy2:
Citace: Radim Valenta  26.11.2013, 08:12

Potenciál je vyrovnán na úrovni střechy: antény, stínění metaliky, kabelovody..  vše je pospojováno na přípojinci na střeše a propojeno s přípojnicí na buňce v podkroví.

Ako je riešený prívod potencialu blesku zo strechy cez anténny zvod do pristroja, teda do elektroinštalá cie?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana