Musí mít druhý rozvaděč také své jištění?
Tomáš Sváček:
Stavím patrový rodinný dům dle projektové dokumentace.
V projektu je pro dům navržen jeden rozvaděč v přízemí domu u vstupu.
Já bych ovšem chtěl rozdělit přízemí a první patro domu na dva rozvaděče RZ1 v přízemí a RZ2.
Do domu je přívod 5Jx10, na začátku rozvaděče je HV 32A.
Pokud bych pokračoval do prvního patra RZ2 kabelem 5Jx6, je nutné, aby byl kabel v RZ1 odjištěn, nebo může vést z HV32 přímo do RZ2?
Vím, že jde o změnu průřezu kabelu.
David Hruda:
Proč to neřešíte s autorem projektu?
Důležité údaje chybí:
-jištění kabelu
-délky a uložení kabelů
Jirka Š. Svejkovský:
Domluvte u projektanta změnu.
Tomáš Žabka:
Povolené zatížení CYKY 5(J)x6 je 43A při koeficientu uložení 1, takže dejme tomu, že při 0,8 to bude 34A, takže proudově by to mělo byt ok, ale jde také o úbytek napětí a změnu projektu. Já osobně bych tam jistič dal ať se to dá odpojit a navíc, když už jste vynaložil finanční prostředky na projekt nechejte si zpracovat i revizi projektu, ať máte aktuální dokumentaci při výstavbě.
Jaroslav Hasala:
Obecně lze říci, že pokud dodržíte stejný průřez přívodního kabelu pro obě rozvodnice, neměl by být problém, když bude propoj mezi rozvodnicemi zapojen bez jištění.
Dá se to přirovnat ke stoupacímu vedení.
Navigace
[0] Index zpráv