Takovým, aby propojovací vodič odpovídal maximálnímu proudovému zatížení které umožní předřazený jistící prvek, v daných podmínkách.
Jelikož neuvádíte konkrétní průřezy a případ, tak se asi číselné hodnoty v odpovědi nedočkáte.
Vezmeme-li pro příklad například jistič 16A s charakteristik
ou B, k němuž potřebujete připojit třeba 6 vodičů o průřezu 2,5mm2, pak si položte otázku. Jaký maximální proud může přenést jistič s ohledem na přetížení a způsob chlazení onoho propojovacího vodiče. Rozhodně to není tak, že když připojím 5 vodičů 1,5mm2, tak budu muset mít onen propoj od svorky k jističi třeba 4 mm2. Chce to trochu potrápit šedou kůru mozkovou.