MichalXYZ
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #18 kdy: 18.11.2013, 13:59 » |
|
Potřebuji velikost 1 modulu, více se mi do vedlejšího rozvaděče nevejde.
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Online
|
|
« Odpověď #20 kdy: 18.11.2013, 15:01 » |
|
... VS116 bych se vyhnul velkým obloukem... Ale pokud máte rád adrenalinové sporty typu: Sobota 19.00h, kde by mohli mít stykač a otevřeno, tak nic proti....
Znám ještě jiný "adrenalin". Např. když se při zákroku do rozvaděče něco menšího dostane do stykače V16D a projeví se to v noci, když sepne HDO a několik bytů v domu nemůže usnout v tom rachotu... "Zlatý zapouzdřený VS116", i když Schrack je Schrack
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
MichalXYZ
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #22 kdy: 18.11.2013, 15:41 » |
|
Takže mi instalaci stykače VS116 nedoporučujete? Líbí se mi u něj, že má doutnavku ( což mají samozřejmě i jiné typy ).
Ještě mi prosím řekněte, výstupy složitějších stykačů jsou od sebe odděleny? Nebo se jedná při sepnutí jen o paralelní kontakty?
Děkuji za odpověď.
|
|
|
|
|
Jiří Mudra
Offline
|
|
« Odpověď #24 kdy: 18.11.2013, 20:51 » |
|
Uvnitř VS116K jsou obyč. relátka do dps Jako příčina poruchy relé v našem rozvaděči byl proražený transil
|
Elektrikář - údržbář §6, §8
|
|
|
Jiří Schwarz
Online
|
|
« Odpověď #25 kdy: 18.11.2013, 21:58 » |
|
Tak to nevím, nikdy jsem to nerozebíral. Na to jsou tu jiní kanóni. Třeba Milan Hudec napíše, jestli už pitval stykač.
Stykač jsem už "pitval", když jsem ze 2 dělal jeden, protože v tu chvíli tam nebylo co vrazit Samozřejmě že když má stykač 3 kontakty, je tam samostatně příchozí kontakt (3x), ochchozí kontakty (3x) a pohyblivý kontakt, který to při sepnutí propojí (taky 3x), slušnější výrobci si dávají pozor, aby tam byly přepážky, aby při spínání nebo rozepínání nedošlo k vytažení oblouku mezi sousedními kontakty. Což u jednoho relé nebylo a byl z toho skoro požár... Relé jsem pitval jen "napůl", rozebrat ano, při skládání vedle někdo bouchnul dveřmi, mojí reakcí byl nevhodný pohyb a už jsem nedokázal najít všechny díly...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
MichalXYZ
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 19.11.2013, 08:10 » |
|
Včera jsem provedl toto zapojení dle rady jednoho z vás:
Pokud máte mezi rozvaděči kabel 3x1,5 pro tuto funkci připravený, je nejjednodušší připojit modrý a hnědý vodič na stejné vodiče prvního stykače a dalším rozvaděči je připojit na kontakty A1 a A2 druhého stykače. Stykače půjdou nejen ze stejné fáze ale i ze stejného jističe, což je výhodné. Ve druhém rozvaděči dejte ke stykači štítek, že přívod cívky je pod napětím i při vypnutém hl. vypínači rozvaděče.
Vše funguje, tak jak má, oba stykače na HDO vodič reagují. Co mi, ale není jasné, proč je na HDO vodiči N na svorce obou stykačů při chodu dvousazbového elektroměru na tarif VT - fáze ( měřeno doutnavkou a multimetrem -vůči jiné nule ). Při tarifu NT je na svorce obou stykačů nula N - což je správně. Fázi jsem naměřil i přímo na svorce HDO - N v hlavním rozvadeči při tarifu VT také ( zbytek zapojení stykačových obvodů jsem měl rozpojen ).
Díky za odpověď.
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 19.11.2013, 08:43 » |
|
...měřeno doutnavkou a multimetrem -vůči jiné nule...
Doutnavkou nic nenaměříte- pouze indikuje přítomnost nějakého napětí. Multimetr má velký vnitřní odpor, tudíž měříte napětí, které prochází cívkou stykače. Takové napětí naměříte téměř na všem, co není zrovna připojeno k N nebo PE, i na odpojených vodičích, které jsou v souběhu s vodiči vedoucími proud. Trochu si do vás rýpnu: máte dva vodiče a cívku stykače, přesto jste nebyl s to takto jednoduchý obvod zapojit. Nyní jste to podle rad zapojil, ovšem nevíme přesně jak. Jste si jist, že jste tam nevyrobil cosi, co vás v budoucnu bude mrzet? Nestálo by za to trávit čas něčím, co nikomu neublíží a toto svěřit někomu, kdo ví, co dělá?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #28 kdy: 19.11.2013, 10:37 » |
|
Co mi, ale není jasné, proč je na HDO vodiči N na svorce obou stykačů při chodu dvousazbového elektroměru na tarif VT - fáze ( měřeno doutnavkou a multimetrem -vůči jiné nule ). Při tarifu NT je na svorce obou stykačů nula N - což je správně. Fázi jsem naměřil i přímo na svorce HDO - N v hlavním rozvadeči při tarifu VT také.
Cívky obou stykačů máte zapojené přímo přes jistič na fázi a přístroj HDO spíná cívky těchto stykačů v době NT na vodič N. V době VT naměříte na vodiči modré barvy multimetrem proti svorkovnici N v rozvaděči napětí sítě proto, že použitý multimetr má minimální vlastní spotřebu a proud z fáze tam přichází přes vinutí cívky. Stejně tak je to s fázovkou (doutnavkovou zkoušečkou). Použijete-li klasickou vadasku s elektromagnete m, která má výrazně vyšší spotřebu než multimetr, nenaměříte nic, zato stykače tohoto typu vám sepnou. P.S. Nezapomeňte ke stykači umístit ten štítek, je to důležité pro bezpečnost všech, co budou v tomto rozvaděči něco dělat! bylo by velice dobré, pokud byste sehnal nějakého elektrikáře nebo RT, aby vaše rozvaděče prohlédl, zda po úpravách nehrozí nebezpečí úrazu nebo požár.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
MichalXYZ
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #29 kdy: 19.11.2013, 12:19 » |
|
Děkuji moc za vysvětlení. Teď už vše chápu. Moc si toho vážím.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #30 kdy: 19.11.2013, 13:28 » |
|
Znám ještě jiný "adrenalin". Např. když se při zákroku do rozvaděče něco menšího dostane do stykače V16D a projeví se to v noci, když sepne HDO a několik bytů v domu nemůže usnout v tom rachotu... "Zlatý zapouzdřený VS116", i když Schrack je Schrack
Jo,jo... V létě někdy v 02.00 hod v noci mě na dveře bouchala paní z ulice....býval a sama v RD, že něco "drnčí" v elektrice a že to asi bouchne... Celá ulice vzhůru, já se oblékl a šel.....stykač HDO drnčel jak vibrační bruska... (byl to V 16).....po vypnutí a zapnutí hlavního jističe vše OK...Paní už do rána seděla před domem a nespala .....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|