Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?

<< < (2/4) > >>

Jiří Buben:
Citace: Vojta Bureš  31.10.2013, 16:28

Vždyť se hlavně namáhá fáze, ne? Zem a nula to utáhnou, ne?


Za splnění určitých podmínek to jde. Zde na fóru vyhledejte termín sdružený obvod. Řešilo se to tu několikrát a je to řešeno opět v ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

Citace: Vojta Bureš  31.10.2013, 16:28

Cena a více sekání.


No to vás zrujnuje. To máte kilometrové vedení? Nehledě na to, že kabel 4x2,5 budete mít asi v barevném značení B. Pochybuji že jej budete mít v barevném značení D.

Sičák.:
A čo ten prúd? Keď každou fázou pritečie prúd musí aj odtiecť naspäť! Tzn. prúd pritečie dvoma fázami a odtečie jedinou nulou? Nehovoriac o spoločnom PE. To je taký strašný problém tam raz a naveky dotiahnuť viacero káblov (3x2,5) a spraviť to poriadne? Kábel 4x2,5 bude asi ešte nejaká stará zásoba ;D

Juraj Rojko:
Citace: Vojta Bureš  31.10.2013, 14:16

... je možné je přivést z nejbližší zásuvky?

ne

Citace: Vojta Bureš  31.10.2013, 16:28

Vždyť se hlavně namáhá fáze, ne?

ne

Citace: Vojta Bureš  31.10.2013, 16:28

Zem a nula to utáhnou, ne?

ne

Milan Hudec:
Jako jedioé správné řešení doporučuji, když už budete sekat natáhnout nikoli jeden nebo dva kabely, ale rovnou tři, z toho jeden pětižilový

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Vojta Bureš  31.10.2013, 16:28

Cena a více sekání. Vždyť se hlavně namáhá fáze, ne? Zem a nula to utáhnou, ne?


To vám těch pár stovek stojí za takovou čuňárnu?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana