Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
Jiří Buben:
Citace: Vojta Bureš 31.10.2013, 16:28
Vždyť se hlavně namáhá fáze, ne? Zem a nula to utáhnou, ne?
Za splnění určitých podmínek to jde. Zde na fóru vyhledejte termín sdružený obvod. Řešilo se to tu několikrát a je to řešeno opět v ČSN 33 2000-5-52 ed.2.
Citace: Vojta Bureš 31.10.2013, 16:28
Cena a více sekání.
No to vás zrujnuje. To máte kilometrové vedení? Nehledě na to, že kabel 4x2,5 budete mít asi v barevném značení B. Pochybuji že jej budete mít v barevném značení D.
Sičák.:
A čo ten prúd? Keď každou fázou pritečie prúd musí aj odtiecť naspäť! Tzn. prúd pritečie dvoma fázami a odtečie jedinou nulou? Nehovoriac o spoločnom PE. To je taký strašný problém tam raz a naveky dotiahnuť viacero káblov (3x2,5) a spraviť to poriadne? Kábel 4x2,5 bude asi ešte nejaká stará zásoba ;D
Juraj Rojko:
Citace: Vojta Bureš 31.10.2013, 14:16
... je možné je přivést z nejbližší zásuvky?
ne
Citace: Vojta Bureš 31.10.2013, 16:28
Vždyť se hlavně namáhá fáze, ne?
ne
Citace: Vojta Bureš 31.10.2013, 16:28
Zem a nula to utáhnou, ne?
ne
Milan Hudec:
Jako jedioé správné řešení doporučuji, když už budete sekat natáhnout nikoli jeden nebo dva kabely, ale rovnou tři, z toho jeden pětižilový
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Vojta Bureš 31.10.2013, 16:28
Cena a více sekání. Vždyť se hlavně namáhá fáze, ne? Zem a nula to utáhnou, ne?
To vám těch pár stovek stojí za takovou čuňárnu?