Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?

(1/4) > >>

Vojta Bureš:

Pokud mám zásuvku, do které vede zvlášť fáze,
musím k ní přitáhnout i zvlášť nulový a ochranný vodič nebo je možné je přivést z nejbližší zásuvky?

Jiří Buben:
Vodiče jednoho obvodu nesmí být rozváděny různými kabely. Nelze tedy použít střední a ochranný vodič z jiné zásuvky. Jedná se o ČSN 33 2000-5-52 ed.2 i jejich předchůdkyň. V edici 2 je to konkrétně článek 521.8.1. To na co se ptáte je i proti zdravému rozumu.

Vojta Bureš:
Citace: Jiří Buben  31.10.2013, 16:00

Vodiče jednoho obvodu nesmí být rozváděny různými kabely. Nelze tedy použít střední a ochranný vodič z jiné zásuvky. Jedná se o ČSN 33 2000-5-52 ed.2 i jejich předchůdkyň. V edici 2 je to konkrétně článek 521.8.1. To na co se ptáte je i proti zdravému rozumu.


To je jasné. Když mám například v kuchyni troubu a zásuvku třeba na mikrovlnku. mohu přivést kabel 4x2,5, kde bude zem, nula, fáze, fáze, první bude trouba, kde jedna fáze skončí a bude pokračovat kabel 3x2,5, kde bude zem, nula, fáze do zásuvky?

Jirka Š. Svejkovský:
Co vám brání natáhnout kabely dva?

Vojta Bureš:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  31.10.2013, 16:22

Co vám brání natáhnout kabely dva?


Cena a více sekání. Vždyť se hlavně namáhá fáze, ne? Zem a nula to utáhnou, ne?