jaknato
|
|
« kdy: 28.10.2013, 14:09 » |
|
Jak zapojit časový spínač CS3-4 pod vypínač ABB Variant 3558-02612B schodišťový s doutnavkou? Spíná 3 světla. Vím jen, že do černého vodiče (šipka dovnitř) přivedu fázi. Dále nevím. Zbývá hnědý (šipka ven) a bílý (označen 1).
Původní dotaz: Zapojení časového spínače CS3-4?
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 28.10.2013, 16:01 » |
|
Viz schéma. Sdílím obyvu kolegy Rotrekla, že pod variant se to nevejde, a navíc zapojení se spínači řazení 6 asi nebude úplně ono. Asi by byla lepší záměna za 1/0 (tlačítko).
|
schCS3_4.jpg (30.81 KB, 350x352 - prohlédnuto 2991 krát.)
|
|
Zaznamenáno
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Jiří Buben
Offline
Revize a údržba elektrických zařízení a strojů
|
|
« Odpověď #3 kdy: 28.10.2013, 16:51 » |
|
Viz schéma. Sdílím obyvu kolegy Rotrekla, že pod variant se to nevejde, a navíc zapojení se spínači řazení 6 asi nebude úplně ono. Asi by byla lepší záměna za 1/0 (tlačítko).
Ten dotaz na spínač řazení 6 bude způsoben asi tím, že spousta obchodů nevede řazení 1 a nahrazují je řazením 6. Cenový rozdíl skoro neznatelný a nemusí držet další položku skladem. Ale jinak souhlas. Asi se to tam nevejde. Teď koukám, že ten kód odpovídá ale spínači dvoupólovému, jehož výroba byla ukončena před 6 lety.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Revizní technik E2/A Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů. Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů. Stále se učím.....
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #7 kdy: 07.03.2018, 16:15 » |
|
Pokud nepotřebujete časování, k čemu potom tento modul?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #9 kdy: 11.03.2018, 20:18 » |
|
docasny bypass napr. v dome - rozsvitite trvale bez blikani
To je odpověď na jakou otázku?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Bašta Roman
Offline
R-EZ-E1A
|
|
« Odpověď #11 kdy: 12.03.2018, 12:55 » |
|
u triaku jako spínacího prvku si nejsem jistý, jestli ho tím nepoškodím. A co se zeptat přímo výrobce servis@elbock.cz ...
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #12 kdy: 12.03.2018, 14:14 » |
|
Chápu to tak, že buď bude tlačítkama řazení 1/0 na vstup 1 standardně časovat nebo přidaným spínačem řazení 1 natvrdo bez časování spouštět ventilátor.
JJ. Díky. Už jsem si to taky přeložil . Nějak jsem pořád nechápal, co tím chce "básník říci". Potom je to samozřejmě v pohodě a mě už zcela jasné.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Richard P
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 26.12.2022, 20:31 » |
|
Viz schéma. Sdílím obyvu kolegy Rotrekla, že pod variant se to nevejde, a navíc zapojení se spínači řazení 6 asi nebude úplně ono. Asi by byla lepší záměna za 1/0 (tlačítko).
, mám tento časový spínač CS3-4M doma a chtěl jsem ho použít na ovládání světla, nejsem elektrikář, ale schématu zapojení rozumím. Zapojil jsem to dle schématu ale časový spínač nefunguje v žádném z režimů, přemýšlím proč. Je možné, že jsem v minulosti nesprávně zapojil (fázi napojil na jiný vodič), mohl jsem tímto tento spínač pokazit ? taky, když mám zapojenou fázi L do toho vstupu, tak elektroměrem naměřím fázi i na vodiči "1" ... je toto v pořádku ? děkuji za odpověď
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 26.12.2022, 21:29 » |
|
Když čtu toto: ...nejsem elektrikář...
a toto: ... elektroměrem naměřím fázi i na vodiči "1" ...
nejsem si jist, že víte, co děláte. Ale obecně: u tohoto spínače je víceméně jedno, kam připojíte L, pokud přes něj neteče nějaký zkratový proud. Ale není určen ke spínání LED žárovek. Nebude problém tam?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|