Proč je malé napětí v zásuvce?

<< < (2/3) > >>

Jan Kelbich:
A co ten měřák, je v pořádku ?
Ale kontrola odborníkem je na místě, takovéto stavy jsou riskantní. A až do opravy ty zásuvky raději nepoužívejte.

Jaroslav Hasala:
Je otázkou, co vlastně bylo změřeno.
Je docela dost možné, že tazatel změřil "duchy",  nějaké indukované napětí.

Hugo K.:
Tazatel opravdu moc detailů neuvedl.

S něčím podobným jsem zápasil. Poklesla mi svítivost některých žárovek. Na jedné fázi jsem  naměřil asi 170 V. Pak přiběhl soused, naměřil to samé, zašli jsme k dalšímu sousedovi, to samé.
Závada byla za humny na primáru  trafa vn/nn. Jedna, snad  bleskojistka,  byla vadná.

dolac:
Citace: Hugo K.  23.09.2013, 21:13

S něčím podobným jsem zápasil. Poklesla mi svítivost některých žárovek. Na jedné fázi jsem  naměřil asi 170 V. Pak přiběhl soused, naměřil to samé, zašli jsme k dalšímu sousedovi, to samé.
Závada byla za humny na primáru  trafa vn/nn. Jedna, snad  bleskojistka,  byla vadná.

Vadná bola poistka, nie bleskoistka.

Jan Kelbich:
Citace: dolac  23.09.2013, 22:00

Vadná bola poistka, nie bleskoistka.

Předpokládám, že v tom případě bylo v síti jednofázové napětí
(což by mi vadilo více, než to, že bylo menší).