Proč je malé napětí v zásuvce?
Focino:
Mám 1-fázovou zásuvku připojenou na samostatném okruhu.
V zásuvce mám proti modrému vodiči napětí 140V stř a proti zelenožlutému 170V stř.
Měřeno přímo na vodičích.
Na jističi v rozvaděči je normální napětí 230V.
Vodivost kabelu měřeno multimetrem pomocí měření odporu a všechny vodiče jsou ok.
Nevíte čím to může být, že mám tak malé napětí v zásuvce?
Petr M:
Bylo na tom okruhu něco při měření připojeno, nebo je to naprázdno?
No, vlastně je to jedno, měl by to vidět RT tak jako tak...
Vratislav Fugl1:
Jen pro zajímavost , co modrý proti žlutozelenému ? Nula?
Tomáš Žabka:
Už to, že v zásuvce naměříte dvě různá napětí (L-N, L-PE) naznačuje, že obvod má někde pochybně dotažené svorky vodičů.
Pokud je v rozvaděči na jističi pro daný okruh 230V (L-N i L-PE) a kabel vede přímo k zásuvce a tam jsou jsou všechny vodiče řádně ukotveny. Raději si pozvěte elektrikáře, případně revizáka, daná situace by mohla být složitější než se zdá. Navíc by mohla mohla vyústit ke zranění a nebo poškození spotřebiče.
Milan Hudec:
Tak tohle vím naprosto přesně, máte ho tam proto, protože jste na poruchu doposud nezavolal elektrikáře,