Co jsou to harmonické?
raj:
Citace: Jan Hlavatý. 24.09.2013, 09:50
A tak se vesele všude navrhují nechráněné kompenzace, které jsou v takovém prostředí zcela blbě a je jen otázkou času, kdy začnou rezonovat.
:o Ale přece kompenzace pracuje na principu rezonance ne ? (kmitočet je 50Hz ...)
Hrazená kompenzace je úplně o něčem jiném:
Kompenzační kondenzátor je v kondenzátorové branži ten nejhorší "shit".
Je tak schválně navržen, protože je třeba jej vyrábět v masovém měřítku a s nízkými náklady. Navíc kmitočet sítě je jen 50Hz...
Tlumivka spolu s kompenzačním kondenzátorem tvoří buď pásmovou, nebo dolní propust kolem síťového kmitočtu 50Hz, aby vyšší harmonické v síti nezatěžovaly kondenzátor, který by se vlivem "tangens delta" ztrát zahříval, až by v extrému obal explodoval.
Často ani toto řešení nestačí, když se "nadráždí" taková 1-2MW indukční pec, tak poskakují v kancelářích monitory počítačů po stolech a UPSky s hlasitým pískotem běhají po zemi ...
Pak pomohou odlaďovače zapojené mezi fáze a naladěné na 3, 6, 9 harmonickou.
J Lhava:
Citace: Zdenek Rajmont 24.09.2013, 17:14
Navíc kmitočet sítě je jen 50Hz...
No, to právě možná bývávalo.
Dnes je podle dlouhodobých měření v síti dominantní pátá harmonická, čili nějakých 250 Hz.
K tomu další a další jiné harmonické a meziharmonické. Do toho HDO.
A když se proměnlivá kapacita v čase kompenzace potká s proměnlivou indukčností sítě a zrovna do toho se injektuje vhodná frekvence ... to se pak dějí věci.
Právě jeden z přínosů chráněné kompenzace je, že má vůči síti stále stejný rezonanční kmitočet, což o nechráněné neplatí. Anebo se pak použije jako naladěné filtry vybraných harmonických ...
Citace: Zdenek Rajmont 24.09.2013, 17:14
Ale přece kompenzace pracuje na principu rezonance ne?
Já mluvím o kompenzaci jalového výkonu. Ta primárně určitě na principu rezonance nefunguje :)
raj:
Citace: Jan Hlavatý. 24.09.2013, 17:20
Právě jeden z přínosů chráněné kompenzace je, že má vůči síti stále stejný rezonanční kmitočet, což o nechráněné neplatí.
Jak může mít kondenzátorová baterie "rezonanční kmitočet" ?
Citace: Jan Hlavatý. 24.09.2013, 17:20
Já mluvím o kompenzaci jalového výkonu. Ta primárně určitě na principu rezonance nefunguje :)
(ssur) A jak tedy kolego funguje ?
J Lhava:
Citace: Zdenek Rajmont 24.09.2013, 17:50
Jak může mít kondenzátorová baterie "rezonanční kmitočet" ?
Odpojená nijak. Připojená pak tvoří LC obvod se sítí.
A jak známo, každý LC obvod má svou rezonanční frekvenci.
Indukčnost síťových prvků (transformátory, kabely, motory, atd.) vs kapacita kondenzátorů.
A jelikož se obě reaktance mění v čase, tak se mění v čase i rezonanční kmitočet takového obvodu.
Fuk Tomáš:
Citace: Jan Hlavatý. 24.09.2013, 18:26
...Indukčnost síťových prvků (transformátory, kabely, motory, atd.) vs kapacita kondenzátorů.
A jelikož se obě reaktance mění v čase, tak se mění v čase i rezonanční kmitočet takového obvodu.
Kompenzace účiníku má za účel dosáhnout toho, aby jalový proud odebíraný spotřebiči byl co nejpřesněji kompenzován jalovým proudem odebíraným kompenzačním prvkem (kondenzátorem).
V obvodařině se tomu říká paralelní rezonance (zde na rezonančním kmitočtu 50 Hz).