Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
jano M:
Takže PE zbernica v domovom rozvádzači nemusí byť spojená s HUP, pokiaľ je bod rozdelenia v rozvádzači v plote?
Fuk Tomáš:
Nejspíš tím HUP nemyslíte hlavní uzávěr plynu, ale HOP., která má být spojena patřičným průřezem vodiče mj. s PE sběrnicí v domě a se zemničem domu. Píši mj., protože těch věcí ke spojení je víc a podrobnější údaje obsahují normy, které by měl projektant znát.
jano M:
Čiže to má spravené zle, keďže tú PE zbernicu nemá spojenú s HOP, ktorá je podľa normy povinná v každom objekte, je to tak?
Jiří Schwarz:
Citace: Fuk Tomáš 06.09.2013, 21:36
Nejspíš tím HUP nemyslíte hlavní uzávěr plynu, ....
To jsem si nad jedním projektem také myslel, než mě projektant vysvětlil, že tomu moc nerozumím, když nevím, že "ONI" tu zkratku používají pro Hlavní Uzemňovací Propojení!
Daniel Hudzík:
Citace: Jiří Schwarz 06.09.2013, 22:13
To jsem si nad jedním projektem také myslel, než mě projektant vysvětlil, že tomu moc nerozumím, když nevím, že "ONI" tu zkratku používají pro Hlavní Uzemňovací Propojení!
Hlavná Uzemnovacia Prípojnica,, ,