Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?

(1/4) > >>

jano M:
Známy má ešte neskoladovanú novostavbu a nasledujúcu situáciu.
Bod rozdelenia PEN je v elektromerovom rozvádzači v plote, od neho asi 13m je vzdialený domový rozvádzač.
HUP má vyvedenú v technickej miestnosti, kde je na ňu pripojené pospájanie kúpelne a plynového potrubia.
V domovom rozvádzači nemá žiadny vodič na prepojenie s HUP, alebo vytiahnutý vonku na prizemnenie pomocou tyče.
Na otázku, prečo to nemá mi jeho elektrikár tvrdil, že bod rozdelenia PEN je elmerovom rozvádzači a tam je aj prizemnený s distribučným uzemnením.
Kábel je tam 5x10.
Je to takto správne?
Nemalo by sa to prizemňovať aj v dome?

Miroslav Minařík:

A projekt neexistuje?

jano M:
Existuje, ale inštalácia je úplne zmenená bez zmeneného projektu. A v projekte žiadna HUP nieje.

Daniel Hudzík:
Citace: Miroslav Minařík  05.09.2013, 18:59

A projekt neexistuje?


Mirku, jeden z dovodov preco som velmi rychlo upustil od prac v domoch/bytoch je prave az prilis casta absencia projektu. Je to bohuzial fakt. Mnoho zakaznikov sa presvedcit neda.

Petr M:
Nějak jsem nepochopil, jak je to pospojování v domě uzemněno...

Přizemnění rozdělení je správně. Ale do domu nejde PEN, nýbrž samostatně PE a N, takže PEN v domě se bude zemnit hodně těžko...  :D

Ale pravidlo o přizemnění bodu rozdělení není jediný, co se zemí a pospojování ve stavbě týká  (norm). Pokud je tohle jediný pravidlo, co ten tahač drátů zná, tak potom potěš koště...  >:(

Berte to tak, že vás známý má, co si doborovolně zvolil a zaplatil. Nejspíš má občanku, je plnoletý a stavět bez projektu je jeho rozhodnutí na jeho triko.