Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ?

<< < (2/2)

Milan Hudec:
Odpor se oteplením kabelu zvýší, nevím zda je ta hodnota v zadání, nebo si ji dotyčný našel

Jiří Schwarz:
U "čisté" mědi se udává hodnota 0,0178.
Odpovídá to i "měrné vodivosti" 56 (Siemens na nějaké ty metry a milimetry),
tedy vodič o průřezu 1mm2 má odpor 1 Ohm při délce 56 metrů.
Pokud nemám při ruce komp nebo tabulku, používám tohle na první "odhad" odporu vedení, protože se s těmi "56" lépe počítá "z hlavy" než s nějakým 0,0...

Pokud někdo změří 100m klubko CYKY a nevyjde mu očekávaná hodnota, může to být tím, že nesedí úplně přesně průřez nebo to není dostatečně čistá měď

Robert Jedek:
Citace: Tomas1409  02.09.2013, 23:42


S tímhle prikladem si nevím rady budu vdecny za kazdou pomoc

Zadani:
Navrhněte vypočtem privodniho kabelu k myčce o výkonu 2,5 kw p=0,0178 Délka vedení 25 m ubytek napeti 5 %


To zadání už špatně zní, natož dává praktický smysl.

Pokud jde o pouhé procvičení počítání úbytků napětí, tak vám s přihlédnutím k oteplení (0,0178 x 1,2) vyjde průřez 1 mm2 mědi.

S = (ρ x 2 x l / ΔU) x I

Avšak nejmenší dovolený průřez silových obvodů je 1,5 mědi. (524/1 - ČSN EN 33 200-5-52 ed.2)

Navíc stačí nahlédnout do ČSN 33 2130 ed.2 do tabulky 6.
 

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana