Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ?
Tomas1409:
S tímhle prikladem si nevím rady budu vdecny za kazdou pomoc
Zadani:
Navrhněte vypočtem privodniho kabelu k myčce o výkonu 2,5 kw p=0,0178 Délka vedení 25 m ubytek napeti 5 %
P=2,5 kw
U=230
kabel o delce 25 m takze vodic o delce Iv=50 m
p=0,0178
S=?
vzorce :
Rv=p.Iv/S S= p.Iv/Rv
Rv=U/I
Uv=5 % max z 230 v
I=P/U
S=p.Iv/Rv
Pak z proudu tekouciho myčkou zvolíme velikost jističe a dle jističe volíme prurez S vedení
I=
Jistič=
S=
Milan Hudec:
Nic nepočítejte, použijte dvaapůlku kabel a 16A jistič, pokud máte manželku, tak myčku nekupujte, paralelní provoz dvou spotřebičů je drahý
Václav Třetí:
Řekl bych, že to není pro manželku, ale příklad do školy, takže standardní řešení nepomůže.
Nápověda pro řešení: vycházejte ze standardizovan ých průřezů vedení používaných v elektroinstala ci, v tomto případě mohou přicházet v úvahu průřezy 1,5 - 2,5 - 4 mm2, jističe volte z normalizované řady 6, 10, 16, 20, a 25A. Pro samotný výpočet vám opravím jeden z vámi navržených vzorečků: Rv = Uv/Iv. Teď byste už na to měl přijít sám, pokud se tak stane, už to budete umět navždy, pokud vám to někdo zde spočítá, budete to mít bez práce, ale až to budete potřebovat (třeba u maturity), bude v hlavě prázdná díra.
Milan Hudec:
Aha, tak si ještě opravte odpor mědi na 0,019,
David Hruda:
Citace: Milan Hudec 03.09.2013, 08:29
Aha, tak si ještě opravte odpor mědi na 0,019,
Unikla mi nějaká změna? Mám v paměti hodnotu 0,0178.
Edit: navíc je ta hodnota v zadání příkladu, takže změna by mohla znamenat problém se zadavatelem...