Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
Petr Strohý:
Jištění v Hlavním rozvaděči je 20A,odvod do venk. rozvaděče je kabelem cyky 4x4mm napojeno z něj bude zásuvka 4kolík 32A,zásuvka 230V,a osvětlění vše bude osazeno na fasádě.
Jaké jištění ve venkovním rozvaděči použít?
Miroslav Revús:
V zmysle požiadavkov českých aj slovenských noriem nerealizovateľ né. V prípade použitia medeného 4-žilového kábla musí byť prierez žily najmenej 10mm2 a bod rozdelenia vodiča PEN na PE a N musí byť uzemnený.
Zásuvky do 20A určené pre používanie laikmi musia byť chránené prúdovým chráničom (ak je potrebné, tak aj viacerými). Avšak vonkajšie mobilné zariadenia do 32A musia byť tiež chránené prúdovým chráničom.
Rozvádzač musí byť v zmysle českej aj slovenskej legislatívy vyrobený oprávnenou osobou, ktorá vyrobí rozvádzač na základe projektu, vydá k nemu potrebnú sprievodnú dokumentáciu (najmä protokol o skúške) a pripevní na rozvádzač výrobný štítok s identifikačným i údajmi obsahujúcimi názov výrobcu a menovité údaje rozvádzača (napätie, prúd, krytie ...)
Myslím, že nič z toho neplánujete vykonať alebo sa mýlim?
Milan Hudec:
Citace: Miroslav Revús 27.08.2013, 14:55
V zmysle požiadavkov českých aj slovenských noriem nerealizovateľ né. V prípade použitia medeného 4-žilového kábla musí byť prierez žily najmenej 10mm2 a bod rozdelenia vodiča PEN na PE a N musí byť uzemnený.
Zásuvky do 20A určené pre používanie laikmi musia byť chránené prúdovým chráničom (ak je potrebné, tak aj viacerými). Avšak vonkajšie mobilné zariadenia do 32A musia byť tiež chránené prúdovým chráničom.
Rozvádzač musí byť v zmysle českej aj slovenskej legislatívy vyrobený oprávnenou osobou, ktorá vyrobí rozvádzač na základe projektu, vydá k nemu potrebnú sprievodnú dokumentáciu (najmä protokol o skúške) a pripevní na rozvádzač výrobný štítok s identifikačným i údajmi obsahujúcimi názov výrobcu a menovité údaje rozvádzača (napätie, prúd, krytie ...)
Myslím, že nič z toho neplánujete vykonať alebo sa mýlim?
Možná se jedná o přechod do TT (u venkovního rozvaděče mimo zónu hlavního pospojení celkem rozumné), pak by uvedený kabel stačil.
Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec 27.08.2013, 15:32
Možná se jedná o přechod do TT (u venkovního rozvaděče mimo zónu hlavního pospojení celkem rozumné), pak by uvedený kabel stačil.
ANO.
Když tam bude chránič, který bude mimo jiné "chránit" před použitím ochranného vodiče PE i ve funkci středního pracovního...
Dávat dnes nově 4-pólovou zásuvku je poněkud hloupé řešení
David Hruda:
Citace: Miroslav Revús 27.08.2013, 14:55
... bod rozdelenia vodiča PEN na PE a N musí byť uzemnený.
...
Určitě je dobré, když uzemněný je, ale že by musel být?