Jakub Sedláček
Offline
|
|
« kdy: 17.08.2013, 21:13 » |
|
Asi před týdnem se mi na jedné stavbě stalo následující. Na vznikajícím OC v Teplicích jsme jádrovou vrtačkou Cardi (jednofázová, příkon 3,42kW) vrtali na střeše. Kovové tělo vrtačky, kovový stojan a do toho nám začalo pršet jak z konve (mokrý jsme byli úplně na skrz). Po dotyku s tělem vrtačky mi zabrněla ruka a naštěstí proudový chránič na nedalekém antoníčku včas vybavil. Proto bych se chtěl zeptat i na vaše zkušenosti...
|
"Neb člověk tvor zvířatům nadřazený jest, tedy tělem a duší oplývá, zoufalství propadnouti může"
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #1 kdy: 17.08.2013, 22:26 » |
|
S kolegou jsme řešili instalaci ve stáji pro krávy. Vzal hliníkový žebřík a opřel ho o stěnu. Přitom stál v močce. Žebřík opřel o chumel vodičů. Jeden z nich byl naostro, protože jsme zkoušeli rozvaděč a neřekl nám, co hodlá udělat.
Akce byla následující: Zařval, žebřík (6m) odhodil a lehnul do močky. No, přežil to ve zdraví.
Do dneška si pamatuje, jak ho bolelo víc jak asi 150mA po dobu 20ms.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
|
|
|
solimek
|
|
« Odpověď #6 kdy: 18.08.2013, 10:30 » |
|
Lidi prostě to tlačitko mačkat nebudou...
Řešením jsou chrániče bez testování, například Moeller PHF7-40/4/0,03-G. Ale ta cena.
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 18.08.2013, 15:38 » |
|
Předpokládám, že jste si zjistil, zda chránič měl reagovat, nebo ne. To by mě zajímalo.
Relativně malé lešení postavené na betonu asi nebylo "uzemněné" tak, aby tekl do země dostatečný rozdílový proud. I když jsem cítil slušnou "ránu", asi tam neteklo dost pro reakci chrániče. Chránič při měření vykazoval hodnoty, které se běžně u těchto přístrojů naměří. Takže já říkám "chránič ANO, ale nespoléhat na něj, že je zázrak"
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #10 kdy: 18.08.2013, 18:52 » |
|
Je celkem běžné, že chránič po nějaké době provozu (měsíce i roky), kdy je stále zapnutý, nefunguje správně. Setkávám se se tím při pravidelných revizích. První měření "nevyjde", ale druhé a všechny další měření jsou už bez problémů. Proto je poměrně důležité pravidelné testování chrániče, jinak nelze zaručit správnou funkci.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 18.08.2013, 21:31 » |
|
... Všechna zařízení byla po revizi asi před 3-4 měsíci. Vše OK Je to třída I. celokovové tělo, v horní části vypínač a krytky ...
Pokud "probíjí" spotřebič třídy I, je tam nějaký problém v každém případě, i kdybych spotřebič naměřil jako perfektní! - může být bod rozdělení TN-C na TN-S daleko od HOP a na PE se dostává úbytek napětí vzniklý průchodem pracovního proudu PEN vodičem - to, kde stojím, není z nějakého důvodu na potenciálu PE (PEN) (bludné, vyrovnávací proudy,...) To je to, proč se někdy propaguje přechod ze sítě TN na síť TT, právě kvůli rozdílnému zemnímu potenciálu, pokud jsme mimo oblast HOP nebo kvůli zavlečení vlivu vzdálené poruchy.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
solimek
|
|
« Odpověď #17 kdy: 18.08.2013, 21:32 » |
|
To Oldřich Morávek: FI-H vyrábí také SCHRACK, neznám ale jejich ceny.
|
|
|
|