4-41, 5-54... jasno, aleco dál?
Stejný problém nastanvá v kolupelně, kde 7-701, šalamounsky řeší zásuvku pro holícístrojek.
Jaký je důvod k tomu, aby byla koupelna rozdělena v několika normách, a požadavcích?
Jak dál? Spíše "co před tím"!
Pro revize jsou důležité ČSN 33 2500 a 33 2000-6. Tam najdete spoustu důležitých a zajímavých informací.
Pokud jde o koupelny - pro elektrické zařízení je třeba definovat vnější vlivy. Doporučuji prostudovat ČSN 33 2000-5-51, ed.3
Aby se trochu zjednodušili "domovní rozvody", máme ČSN 33 2130 (momentálně v ed.2) a co je podle této normy, to se "řeší jednodušeji podle nějakého vzoru" (např. nepočítám oteplení kabelu podel seskupení, ale udělám to podle doporučení této normy, pro byt by to mělo vyhpovět) A aby se pro koupelny nemuselo svolávat komise a řešit protokol vlivů pro nebezpečné nebo vzlášť nebezpečné prostředí, je tu norma "7-701", která pro "běžnou koupelnu" nastaví jakési "klasické" řešení. Podobně jsou to i další normy řady 33 2000-7-7xx