Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
Milan Hudec:
Citace: Ludvík Kubík 12.08.2013, 00:04
Výrobce by měl určit podmínky připojení. Toho bych se držel i já!
No, ano legislativně máte pravdu, leč kdybych se vždy držel doporučení výrobců (obecně, nejen brány), tak to mnohdy buďto nezapojím, či to někoho zabije, ty návody asi vymýšlí nějaký Rakoles (dance)
Nicméně k dotazu
1. přejít do sítě TT
2. uzemnění plotu + případně přídavného zemniče není většinou problém provést v hodnotě odpovídající nejn. možné hodnotě jistícího prvku pro pohon, tak aby byla splněna podmínka včasného vybavení jistícího prvku
3. nasadit chránič, který za splnění předchozího bude dokonce coby prvek "navíc"
Jaroslav Hasala:
Když to zjednodušíme, u vývodu pro bránu, připojeného "natvrdo" (ne přes zásuvku) není z hlediska norem ČSN povinné použití proudového chrániče.
Výrobce brány si ovšem může použití proudového chrániče vyžádat - o tom by mělo být něco napsáno v dokumentaci brány.
Nicméně, použitím chrániče se určitě nic nezkazí a je to jistě další krok ke zvýšení bezpečnosti.
Jan Franěk:
Citace: Jaroslav Hasala 14.08.2013, 01:22
Když to zjednodušíme, u vývodu pro bránu, připojeného "natvrdo" (ne přes zásuvku) není z hlediska norem ČSN povinné použití proudového chrániče.
...
No, trochu bych se bál toho paušalizování (zjednodušování). Je pravdou, že se chráničem nic nezkazí. Naopak nám může pomoci, když nevyhovuje impedance smyčky. Občas je totiž brána více vzdálená od objektu a v naprosté většině případů, je použit kabel CYKY 3Cx1,5, bez ohledu na délku kabelu. Jako vždy, je to o znalosti konkrétní situace. Pak se přidávají chrániče, snižuijí hodnoty jističů a podobně.
Citace: Milan Hudec 13.08.2013, 20:26
No, ano legislativně máte pravdu, leč kdybych se vždy držel doporučení výrobců (obecně, nejen brány), tak to mnohdy buďto nezapojím, či to někoho zabije, ty návody asi vymýšlí nějaký Rakoles (dance)
TAk to by mě zajímalo. Osobně se s píš potkávám s chybějícím Českým návodem, než s nějakou zásadní chybou v něm. Můžeš prosím uvést konkrétní případ, kdy by se něco nedalo podle návodu zapojit?
Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec 13.08.2013, 20:26
...
1. přejít do sítě TT
2. uzemnění plotu + případně přídavného zemniče není většinou problém provést v hodnotě odpovídající nejn. možné hodnotě jistícího prvku pro pohon, tak aby byla splněna podmínka včasného vybavení jistícího prvku
3. nasadit chránič, který za splnění předchozího bude dokonce coby prvek "navíc"
Jsou místa,kde to jinak nejde. Ale obecně v "prostředí laiků" moc velkým propagátorem TT sítě nejsem. Ono se poškození uzemnění nepozná na funkci, může to někdo poškodit neopatrností a neřešit to, může to někdo "přemístit do kovošrotu a vyměnit za pár mincí"...
Milan Hudec:
To máš pravdu, ale tak nějak předpokládám, že brána bude ve vzdálenosti 10m od domu, a nepropojená s jeho zemničem, což je škoda, jinak bych volil klasiku TN.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana