Mohu zapojit stavební rozvaděč bez jakéhokoliv označení?

(1/2) > >>

Petr Skřivánek:
Zákazník chce začít stavět a přes inzerát koupil použitý stavební rozvaděč.
Pro distributora potřebuje RZ k namontování elektroměru.
Nebude mít RT problém udělat revizi, když na rozvaděči není žádný štítek?

Jiří Schwarz:
To mi není úplně jasné jak to bude provedené.
Elektroměr bude ve stavebním rozvaděči?
Jak to bude připojené, jak to bude mít "energetika" ochráněné proti černému odběru?
Možná každý z nás má jen trochu jinou představu o tom, co to je stavební rozvaděč nebo kde je hranice mezi přípojkovou skříní pro dočasný odběr a stavebním rozvaděčem.

Pavel Horský:
Já to chápu docela dobře. Stavební rozvaděč s místem pro elektroměr. Připojený z přípojkové skříně na hranici pozemku stavebníka.
Pokud je rozvaděč vybavený dle dnes platných ČSN a pro osazení elektroměru je připravený dle platných připojovacích podmínek, pak bych neviděl žádný problém. Prostě nebude uveden výrobce. To bude uvedeno v revizní zprávě. Stejně tak bude uvedeno, kdo rozvaděč připojil. Provedena vizuální prohlídka, potřebná měření, přizemnění rozvaděče atd.

Pokud se jedná o osazení elektroměru do již vybudovaného sloupku (pilíře) na hranici pozemku, ze kterého bude následně připojen zmiňovaný stavební rozvaděč,  pak je jasné, že chce distributor revizi na připojované el. zařízení. Co je na tom divného?
rozvaděč prostě zrevidujte a hotovo.

Radim Strycharski:
Staveništní rozvaděč nejen že štítek mít musí, ale rozvaděč ani nesmí být nějak zvlášť starý. Podle čl. 704.511.1 ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 musí rozvaděč splňovat požadavky EN 60439-4. Mimochodem, zrovna vyšla nová ČSN EN 61439-4.

František Šohajda:
Pokud budou splněny podmínky distributora o připojení....n ení problém od NICH !
Nic neřeknou že chybí štítek a pod....jich to ani nezajímá....dl ouholeté zkušennosti s ditributorami. .. :-\

Samozdřejmě je to závada ,  dost velká....
Ale pokud bude vše další OK dle norem a bude chybět pouze štítek???Bezpečnost rozvaděče a obsluhy to samo o sobě nezajistí a ani nezhorší ?... (dance)

PS: Musí se rozeznávat závada a závada !
      Pokud tam nebude FI a naopak  tam bude zlatý štítek ? Myslíte že to bude dobré ! ;D ;D ;D
      Jen to chce trochu přemýšlet i hlavou !

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana