Může být světlo naproti sprše?

(1/3) > >>

Komenda:

Může být světlo umístněné naproti sprchovému koutu s pohyblivou proudnicí (dle obrázku)?
Jde mi o názor odborníka, který běžně dělá instalace v koupelnách.

Miroslav Minařík:
Citace: Komenda  04.08.2013, 14:24

Jde mi o názor odborníka, který běžně dělá instalace v koupelnách.


Myslím, že je namístě se ptát ne toho, kdo to jen provádí, ale kdo ví, jak to má být správně. Tedy stručně, neptejte se toho, kdo to dělá celý život a ještě si mu nikdo nestěžoval.

František Šohajda:
Když dáte příslušné krytí, může být kdekoliv .....i pod vodou .... ;D ;D ;D

V koupelnách jsou určité zóny a je tam určeno jaké krytí (IP) tam musí být minimální.... (dance)

Jiří Schwarz:
K pokusu o alespoň trochu zodpovědné vyjádření chybí důležité informace, kromě údaje o krytí i celková vzdálenost světla od sprchy, výška světla nad podlahou,...

Pavel Horský:
Ve vašem případě se jedná zcela jistě o umístění svítidla v zóně 2, jejíž rozměr je 60cm od otevřeného kraje sprchového koutu vodorovné roviny a 225cm od podlahy. V takové zóně lze umístit svítidlo tř. II z trvanlivého izolantu v krytí min. IPX4. Svítidlo připojeno z okruhu, který je napájený přes proudový chránič s vybavovacím reziduálním proudem max. 30mA.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana