Zareaguje i jistič při zkratu v případě použití omezující pojistky?

<< < (6/10) > >>

Marian Hrubý:
To znamená, že vypnutí probíhá ještě před časem 10ms? Na charakteristik ách jističů ani pojistek jsem totiž kratší časy nenašel.

Jiří Buben:
Citace: Marian Hrubý  06.08.2013, 00:12

To znamená, že vypnutí probíhá ještě před časem 10ms? Na charakteristik ách jističů ani pojistek jsem totiž kratší časy nenašel.


Ano znamená. A díval jste se pořádně? Podívejte se znovu na přílohu u mého příspěvku z 04.08.2013, 15:04. Já tam vidím časy slovy deset na mínus třetí, což je milisekunda.

Maroš Klein:
Citace: Marian Hrubý  06.08.2013, 00:12

To znamená, že vypnutí probíhá ještě před časem 10ms? Na charakteristik ách jističů ani pojistek jsem totiž kratší časy nenašel.

Vychádzate zo SICHR-u, kde postačuje pre výpočty začiatok charakteristik y od desiatok ms. Katalógový údaj (p. Buben) výrobca uvádza od jednotiek ms. Skúste požiadať, či výrobca nemá v „talóne“ niečo ako je v prílohe, aj keď si myslím, že každé teoretizovanie je obmedzené reálnymi potrebami praxe. :)

Jan Kelbich:
Citace: Marian Hrubý  03.08.2013, 22:37

Pojistka omezí zkratový proud na hodnotu cca 3,15kA ...


V tomhle se nevyznám, jak to ta pojistka dělá ?
Podle mě by snad musela obsahovat nějaký nelineární prvek.  :)

Marian Hrubý:
Citace: Jan Kelbich  06.08.2013, 12:55

V tomhle se nevyznám, jak to ta pojistka dělá ?
Podle mě by snad musela obsahovat nějaký nelineární prvek.  :)




Já to pochopil tak, že to samotné omezení spočívá v tom, že pojistka vybaví dříve než stačí překročit v našem případě zkratový proud 3,15kA.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana