Zareaguje i jistič při zkratu v případě použití omezující pojistky?

(1/10) > >>

Marian Hrubý:
Mějme předřazenou pojistku 40AgG jističi C10A(OEZ LSN),  Ik" v místě zkratu pro příklad 4kA. Zareaguje jistič při zkratu nebo jen pojistka?

solimek:
Selektivita není zaručena, vypadne pojistka.

Marian Hrubý:
Šlo mě o to pochopit omezující charakteristik u. Proto otázka "zda zareaguje i jistič".

solimek:
Nejsem si jist, ale myslím, že vypadne obojí.

Marian Hrubý:
Já to chápu tak, že při zkratu do 2000A vybaví pouze jistič.

Pojistka omezí zkratový proud na hodnotu cca 3,15kA což je dostatečně velký proud na to aby vybavil i jistič.

Jen mě nejsou jasné časy při, který se to bude dít, jakým způsobem to pojistka "uřízne" omezí a zda dojde k výpadku i jističe.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana