NEBYL!
Již více než 15 let všechna vydání (edice) ČSN 33 2000-5-54 požadují PEN minimálně 10mm2 Cu (nebo 16 mm2 Al).
Opravdu si myslíte, že CYKY 4x10 je levnější než 5x2,5...?
Osobně si myslím, že přívod od bytu 5x 2,5mm2 není dobrý nápad i "kdyby byl zapojen správně v síti TN-S"!
5x4mm2 minimum, 5x6mm2 optimální řešení, pokud projektant nenajde důvod pro jiné řešení.
chtěl bych se zeptat proč tedy uvádíte že optimální je 5x6mm2 když píšete že norma požaduje minimálně 10mm Cu _?
Chápu to správně že se sečtou N a PE je to tedy jakoby 12mm _?
Nedávno jsem řešil přívod ke svému bytu a můj nadřízený (revizní technik) mi doporučil natáhnou 5x6 + CYA 16 ...Mám to tedy správně _?