Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #1 kdy: 01.08.2013, 17:10 » |
|
Na to nepotřebujete zkušenosti, na to vám stačí znalosti.
Jediná síť, kde nelze použít FI do zásuvky je rybářská.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
|
solimek
|
|
« Odpověď #4 kdy: 01.08.2013, 19:28 » |
|
Ono i v síti TN-C to není dokonalé. Pokud není přizemněn bod rozdělení... Máte samozřejmě pravdu, pokud je ale použit zásuvkový chránič PRCD (viz obrázek), je situace jiná.
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 01.08.2013, 20:17 » |
|
Nehledě na to, že některé zásuvkové chrániče potřebují pro správnou funkci napájení, takže při přerušení N se jim "nechce fungovat".
Tento problém ovšem řeší ty zásuvkové chrániče, které při přerušení N odpadnou (přeruší oba pracovní vodiče).
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #6 kdy: 01.08.2013, 21:47 » |
|
Zásuvkové chrániče považuji za nějaké provizorní a dočasné řešení, které v žádném případě nenahradí "plnokrevný" chránič.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 01.08.2013, 21:52 » |
|
Tento problém ovšem řeší ty zásuvkové chrániče, které při přerušení N odpadnou (přeruší oba pracovní vodiče).
Mělo by to tak být. Ale existují i takové, které "fungují jinak". A kdo z "laických zákazníků" dokáže vybrat ten ""bezpečněji fungující"? Myslím, že nejsem jediný, kdo se setkal s jasným argumentem "něžnější polovičky" - ten se mi nelíbí, ten je drahý,... TOHLE SI KOUPÍME!
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 02.08.2013, 07:45 » |
|
Ono i v síti TN-C to není dokonalé. Pokud není přizemněn bod rozdělení (to je u zásuvkového chrániče ta propojka mezi N dutinkou a PE kolíkem v zásuvce) ani není nějak přizemněn (pospojován s jinou zemí) PE (což zpravidla není jak), pak při přerušení PEN .... ...dojde k vypnutí chrániče a tím přerušení napájení chráněného spotřebiče. Alespoň u těch RCD v zásuvce, které jsem měl možnost dosud vidět, protože byly napěťově závislé.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 02.08.2013, 09:38 » |
|
Tak je to správně, jediný nedostatek, je ten, že po každém výpadku sítě, aniž by byl nějaký jiný problém, musíte všechny zásuvky vybavené chráničem znovu manuálně nahodit.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
František Šohajda
Online
RT E2-A
|
|
« Odpověď #11 kdy: 03.08.2013, 15:51 » |
|
Tak je to správně, jediný nedostatek, je ten, že po každém výpadku sítě, aniž by byl nějaký jiný problém, musíte všechny zásuvky vybavené chráničem znovu manuálně nahodit.
Když to bude malé + k bezpečnosti osob....jedině dobře !! I když vypadne nějaká zásuvka... Pozn: raději ať se pokazí nějaké potraviny když bude vyšší bezpečnost !!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
trucker
|
|
« Odpověď #12 kdy: 29.08.2013, 19:16 » |
|
Pan Milan Bureš píše v jedno článku na toto téma toto-
- jako samostatný problém vidím zapojení této zásuvky "mimo zónu hlavního pospojování" tedy tam, kde je předepsán přechod ze sítě TN na sít TT.
Slyším poprvé o předpisu o přechodu na TT, mám velký nedostatek?
|
|
|
|
|