Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?

<< < (2/3) > >>

Fuk Tomáš:
Citace: Jiří Schwarz  01.08.2013, 19:17

Nehledě na to, že některé zásuvkové chrániče potřebují pro správnou funkci napájení, takže při přerušení N se jim "nechce fungovat".

Tento problém ovšem řeší ty zásuvkové chrániče, které při přerušení N odpadnou (přeruší oba pracovní vodiče).

Jaroslav Hasala:
Zásuvkové chrániče považuji za nějaké provizorní a dočasné řešení, které v žádném případě nenahradí "plnokrevný" chránič.

Jiří Schwarz:
Citace: Fuk Tomáš  01.08.2013, 20:17

Tento problém ovšem řeší ty zásuvkové chrániče, které při přerušení N odpadnou (přeruší oba pracovní vodiče).

Mělo by to tak být. Ale existují i takové, které "fungují jinak". A kdo z "laických zákazníků" dokáže vybrat ten ""bezpečněji fungující"?
Myslím, že nejsem jediný, kdo se setkal s jasným argumentem "něžnější polovičky" - ten se mi nelíbí, ten je drahý,... TOHLE SI KOUPÍME!

Kamil Novák:
Citace: Jiří Schwarz  01.08.2013, 19:17

Ono i v síti TN-C to není dokonalé. Pokud není přizemněn bod rozdělení (to je u zásuvkového chrániče ta propojka mezi N dutinkou a PE kolíkem v zásuvce) ani není nějak přizemněn (pospojován s jinou zemí) PE (což zpravidla není jak),  pak při přerušení PEN ....

...dojde k vypnutí chrániče a tím přerušení napájení chráněného spotřebiče.  (jednicka)

Alespoň u těch RCD v zásuvce, které jsem měl možnost dosud vidět, protože byly napěťově závislé.

Václav Třetí:
Tak je to správně, jediný nedostatek, je ten, že po každém výpadku sítě, aniž by byl nějaký jiný problém, musíte všechny zásuvky vybavené chráničem znovu manuálně nahodit. 

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana